Ich habe mir im EFH eine neue Viessmann-Ölheizung einbauen lassen
Brennwert Kompaktheizkessel Vitoladens 300-C zuzügl.600 ltr. Pufferspeicher Vitocell 120-E mit eingeschraubter Elektroheizpatrone EHK G112A , 0 bis 6000Watt stufenlos , bis 95°C einstellbar
der Fa. Friedrich Schultze sowie Frischwassermodul Vitotrans 353 am Pufferspeicher.
Dazu von anderem Hersteller PV-Anlage 10,4 kWp mit Batteriespeicher 9,2 KWh sowie Steuerung
überschüssigen PV-Strom in Heizpatrone mittels AC-Thor 9s.
Der Plan bestand darin, den überschüssigen PV-Strom über die Heizpatrone im Heizkreislauf zu verwerten.
Im Sommer soll Warmwasser ausschließlich mittels Heizpatrone erzeugt werden (Ölbrenner separat
abschaltbar) und in der Übergangszeit die Ölheizung mit PV-Strom zu unterstützen um so Heizöl zu sparen.
Der Pufferspeicher ist lt. Viessmann bis zur Betriebstemperatur von 95°C zugelassen, die Heizpatrone
lässt sich über Drehregler auch bis auf 95°C hochregeln. In der Heizpatrone integriert ist ein eigener
Temperaturfühler, welcher ein Kochen des Pufferwassers verhindern soll.
Der Pufferspeicher lässt sich aber durch die Heizpatrone nur bis ca. 60°C aufheizen, danach wird
abgeregelt und der PV-Strom (von mir ungewollt) ins Netz eingespeist.
Zuerst hatte ich den Verdacht, dass der AC-Thor nicht korrekt arbeitet --> provisorische Verkabelung
Zählerschrank mit Heizpatrone und vollen Netzstrom (6kW) auf die Heizpatrone --> Abregelung auch
wieder bei ca. 60°c Puffertemperatur. Daran anschließend der Verdacht, dass der Temperatursensor
in der Heizpatrone defekt ist --> Austausch Sensor in Heizpatrone --> wieder Abregelung bei ca. 60°C.
Es kommt also ausreichend Strom an um voll durchzuheizen und die Steuerkomponenten funktionieren
auch korrekt.
Hier habe ich nun alle Optionen ausgereizt und nun die Theorie, dass sich um die Heizstäbe der
Heizpatrone eine Wärmewolke bildet, welche 90-95°C erreicht und so die Heizpatrone abschalten lässt.
Eine Wärmeverteilung im Pufferspeicher findet kaum statt, so dass es gut möglich ist, dass am Sensor
der Heizpatrone 90°C anliegen, die in ViCare angezeigte Puffertemperatur aber bei 60°C liegt.
Somit ist der Pufferspeicher nicht voll mit 90°C befüllbar - allerdings gibt es in den Unterlagen von
Viessmann darauf keinerlei Hinweise. Weiterhin bin ich davon ausgegangen, dass Viessmann
den Betrieb mit Heizpatrone getestet hat und eine volle Aufheizung auch mit Heizpatrone möglich sein
sollte.
Ist meine v.g. Vermutung richtig - die erreichbaren 60°C im Pufferspeicher das bauartbedingte Ende
oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
Wo ist der Heizstab eingeschraubt ? Oben, in der Mitte oder unten ?
Der Heizstab sitzt beim Vitocell 120E leider zu hoch.
Belässt man den Temp.-Sensor für die Anforderung WW an der vorhergesehenen Position, kommt an diesem die Temperaturerhöhung nicht an, weil diese oberhalb stattfindet.
Dies führt auch leider dazu, dass trotz vorhandenen WW die WP in Betrieb geht, wenn die Temp. am Sensor entsprechend anfordert