abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessman Vitalo Biferral Gas - Bei starken Minustemperaturen sind einige Heizkörper nur lauwarm - st

Viessman Vitalo Biferral Gas - Bei starken Minustemperaturen sind einige Heizkörper nur lauwarm. Steigt die Außentemperatur, werden auch die Heizkörper wärmer

18 ANTWORTEN 18

Hallo rainy,

welche Regelung ist denn montiert und wurde mal der Außentemperatursensor überprüft?

Beste Grüße °be

Hallo Ben, welche Regelung montiert ist, weiß ich nicht. Was soll ich denn bei den Sensoren überprüfen ?
Danke für Deinfeedback

Rainer

 

 

Erstmal müssen wir wissen, um welche Regelung es sich handelt, und dann sollte der Sensor mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.

Beste Grüße °be

Wo kann ich denn ablesen oder erkennen, um welche Regelung es sich handelt ?

Auf der Regelung selbst sollte sich ein Typenschild mit Bezeichnung und entsprechender Artikelnummer befinden. Die Artikelnummer beginnt mit einer 7 und hat mindestens 7 Stellen.

Beste Grüße °be

VI 7077980 ?

Das ist die Nummer eines Vorderblechs für einen Vitola-biferral.

Die Nummer der Regelung befindet sich auf der Regelung selbst. Die Regelung ist die Baugruppe, über welche die Anlage gesteuert/ bedient wird. Meist sitzt diese vor oder auf dem Kessel.

Beste Grüße °be

...auf der Betriebsanleitung gefunden : 7306505

vielen Dank für Deine Geduld, aber ich denke, so kommen wir nicht weiter.

Die nun genannte Nummer ist die der Servicetasche für den Vitola-biferral.
Die Nummer der Regelung sollte sich direkt an der Regelung befinden. Entweder an der Seite, obendrauf oder hinter einer Klappe.

Gruß °be

leider ist die Anlage unter der Decke verbaut - ein letzter Versuch , hinter der Klappe :
Trimatic MC 7450261 A

Hallo rainy,

evtl ist dein Heizkennlinie verstellt..

Stimmt den die Anzeige der Außentemperatur mit der tatsächlichen Außentemperatur überrein?

Kann ich Dir ein Bild schicken ? Kann keine Außentemperaturanzeige finden.

Nur zu...
Trimatik MC B als Regelung?

"Trimatik-MC 7450261" war genau das, was ich benötigt habe. 🙂

Der Außentemperatursensor ist ein Ni500. Dieser sollte bei 0°C Außentemperatur 500Ohm haben, 480Ohm bei -10°C und 460Ohm bei -20°C. Der Sensor sollte dahingehend durchgemessen werden, ob er mit diesen Werten übereinstimmt.

Beste Grüße °be


Hallo Devon075,

wie kann man die Heizkennlinie einstellen, dass bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur ebenfalls sinkt?

Beste Grüße °be

Hallo,
was würde eine neue Pumpe für die Viessman Vitalo Biferral Gas kosten ?

Wurde festgestellt, dass die Pumpe defekt ist?

Eine Preisauskunft für eine neue Pumpe erhältst du auf Anfrage über deinen Heizungsfachbetrieb.

Beste Grüße °be