Vetoladens 300c geht in sofort Störung F3 Zünder und Düse wurden vom Fachmann ausgetauscht

Hallo zusammen mein 2012 neu instalierter Brennwertkessel Vitoladens 300C geht in Störung "F3". Der Heizungsfachmann erneuerte die Düse und den Anzünder der Brennwertkessel lief wieder. EinenTag später nach mehrfachen "FB Störungen und hörbaren Flammabrissen"  kommt wieder die Störmeldung F3 der Heizungsfachmann ist ratlos wie Er weiter vorgehen soll.

26 ANTWORTEN 26
@Mick_Arnold
Mal ein Verbesserungsvorschlag an euch wenn man die Regelung vom Vitoladens tauscht steht nirgendwo in einem Beiblatt das man die Codierung Adresse 37 auf 1 stellen muss damit der A1 Ausgang wieder geschaltet wird. Warum ist das so kompliziert? Gebt doch diese Info weiter und legt diese der neuen Regelung einfach bei.
Danke.
Hallo Kundendienst,

die Adresse 37 steht werksseitig bei allen Vitoladens 300-C und auch bei den Ersatzregelungen auf 0. Eigentlich brauch man diese gar nicht einstellen. Die Adresse 37 ist sogar ausgeblendet und lässt sich nur durch 8A auf 176 anzeigen.

Die Adresse 37 stellt sich in der Regel von alleine auf 1 sobald der Speichersensor eingesteckt wird. Wenn der Speichersensor jedoch eingesteckt wird, während die Anlage eingeschaltet ist übernimmt er das erst zum nächsten Reset.

Die Idee mit dem Beiblatt gebe ich mal weiter.

Beste Grüße °mi