Verbrauche zu viel Öl. Heizkesselbrenner schaltet immer bei 66 Grad ein und heizt bis 75 auf.

Mein Brenne schaltet sich immer alle ca. 15 min ein. Er beginnt bei 65 Grad Kesseltemp. sich einzuschalten und hört bei 75 Grad auf. Einstellung wurde nichts geändert. Heizölverbrauch bei diesem milden Winter ist um Vergleich zum Vojahr um 600 Liter höher.

Vitola-biferral Ölheizung

Herstellerdaten: 7516265900530100

Typ: VBO22

Kesselinhalt: 88l

Leistsung bei Öl: 22 KW

ca. 17 Jahre in Betrieb

 

 

4 ANTWORTEN 4

Du solltest erstmal schreiben, um welche Anlage es sich überhaupt handelt. 

@StefanM

Kannst du mal in Erfahrung bringen oder alle Pumpen gleichzeitig laufen?
Dann wäre höchstwahrscheinlich der Schornsteinfegerschalter defekt.

Wenn er den Wasserspeicher aufheizt bis 60 Grad(Anzeige bei Steuerelement ist 5: STS bei 55 Grad, steigt dann noch ein paar Grad nachdem er abschaltet) dann läuft nur diese Umwälzpumpe. Hat der die Temp. erreicht(STS bei 55 Grad) schaltet diese ab und die beiden anderen Umwälzpumpen für die Fußbodenheizung und für die Heizkörper(hier habe ich eine Vorlauftemp. von bis zu 70 Grad) schalten sich ein.
AT ist 4 Grad
KTS ist 76 Grad
VTS ist 36 Grad
STS ist 55 Grad

Also ein normales Verhalten im ersten Moment .
Sensorwerte sehen auch gut aus.
Stelle doch die Heizkurve etwas runter.