Bei unserem VITOLADENS 300-C Typ BC3 mit Vitotronic 200 KW6B, Anlagenausführung 2 (Divicon, Codierung 00:4) musste die Regelung getauscht werden. Seither lässt sich die Warmwasserbereitung nicht mehr getrennt steuern (Temp. + Zeit), mit der Kesselheizung wird auch der Speicher permanent auf ca. 50 Grad gehalten. Welche Codierung schafft hier wieder den bisherigen Zustand?
Bei Speichervorrang auf Heizkreispumpe für die Warmwassererwärmung (Codierung A2), welche Richtung haben die Werte 3 bis 15 für den gleitenden Vorrang, mehr oder weniger Heizkreis?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Achat schrieb:
Die Umstellung von 8A:175 auf 8A:176 bewirkt nur, dass bisher unterdrückte Adressen auch angezeigt werden. Normalerweise werden mit 8A:175 alle für die Anlage nutzbaren Adressen angezeigt, d.h. die "zusätzlichen" Adressen haben für die Anlage sowieso keine Bedeutung. Es gibt aber vereinzelte Ausnahmen, und offenbar gehört Adresse 37 für diese Anlage dazu.
Also einfach der Anleitung von @Mick_Arnold folgen:
1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern
2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein).
3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern.
4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern.
Danach sollten die Warmwasser-Zeiten wieder über das Zeitprogramm einstellbar sein.
Achat schrieb:
Die Umstellung von 8A:175 auf 8A:176 bewirkt nur, dass bisher unterdrückte Adressen auch angezeigt werden. Normalerweise werden mit 8A:175 alle für die Anlage nutzbaren Adressen angezeigt, d.h. die "zusätzlichen" Adressen haben für die Anlage sowieso keine Bedeutung. Es gibt aber vereinzelte Ausnahmen, und offenbar gehört Adresse 37 für diese Anlage dazu.
Also einfach der Anleitung von @Mick_Arnold folgen:
1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern
2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein).
3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern.
4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern.
Danach sollten die Warmwasser-Zeiten wieder über das Zeitprogramm einstellbar sein.