Betreibe einen Holzvergaser mit Schichtspeicher und o.g. Ölkessel VITOLA 200 VB2A, der den oberen Bereich des Schichtspeichers laden muß, wenn der Holzvergaser nicht in Betrieb ist.
bisherige Betriebsweise:
Kaltstart, wenn die Temp. im Speicher unten unter 55°C fällt (dies ist die minimale Rücklauftemperatur),
wenn die Kesseltemperatur 80°C erreicht hat, wird die Speicherladepumpe zugeschaltet. Abschaltung von Pumpe und Brenner erfolgen, wenn die Rücklauftemperatur 75°C erreicht. Der Brenner läuft während des Ladevorganges durch, die Temp.- Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur beträgt ca. 10°C.
geplante Beriebsweise:
Konstruktionsbedingt sinkt die Temp. im Schichtspeicher unten schnell ab, sodass die Stillstandszeiten sehr kurz sind, die Taktrate ist sehr hoch. (Geräuschentwicklung des Viessmann stört Nachtruhe!!)
Daher soll der Brennerstart erst erfolgen, wenn die Temp. im Speicher unten unter 35°C fällt (min. Rücklauftemperatur), die Zuschaltung der Speicherladepumpe erfolgt dann bei ca. 50°C Kesseltemperatur.
Bestehen bei dieser Betriebsweise Risiken bezüglich Schwitzwasserbildung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.