abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOLA 200 BRENNER VHF I-4 FÄLLT AUS FEHLERMELDUNG D1

WER KANN WEITERHELFEN   DIE  HEIZUNG FÄLLT ZEITWEISE AUS UND BEI DRÜCKEN DES  STÖRKNOPFES

 

SPRINGT SIE WIEDER AN UND GEHT WIEDER EINE WEILE BIS SIE WIEDER AUSFÄLLT

DÜSEN NEU FILTER NEU   ZZÜNDELEKTRODEN NEU

5 ANTWORTEN 5

Hallo JOSEF-M,

bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache weiter einzugrenzen, muss der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen werden. Wurde dieser Blinkcode schon ausgelesen?

Beste Grüße °ja

HALLO WO IST DER BLINK CODE KENN MICH DA NICHT AUS WER KANN MIR WEITERHELFEN

Hallo JOSEF-M,

du kannst den Blinkcode am Feurungsautomat auslesen. Poste doch bitte noch die komplette Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...). Anschließend kann ich dir erklären, wie du dabei vorgehen musst.

Beste Grüße °ja

hallo hier die brenner nr Seriennummer 7170256300786107 gruss josef


Hallo Josef,

im Anhang findest du die Serviceanleitung. Darin ist beschrieben, wie du den Blinkcode auslesen kannst.

Du solltest dich in jedem Fall mit einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen, der dich bei der Diagnose unterstützen kann.

Beste Grüße °jo

Top-Lösungsautoren