Hallo,

Ich möchte an einen VITOLA 100 Kessel (7185084) den Gasbrenner VITOFLAME 200 (7143682) anbauen lassen.
(Als Tausch zum derzeit verbauten Ölbrenner).


Die Frage ist, bleibt die innere Brennkammer (7823701) auch bei dem Gasbrenner im Kessel?
Mein Heizungsbauer weiß es leider nicht genau.

Vielen Dank für Hilfe.

MfG

10 ANTWORTEN 10

Laut der Ersatzteil-App von Viessmann wäre diese Kombination mit dem Brenner nicht erlaubt.

 

Hallo,

Ist es etwa deshalb weil ein 18KW Brenner mit einem 22KW Kessel kombiniert werden soll?
Der derzeitige 22KW Ölbrenner taktet oft, und läuft meist nur sehr kurz.

Laut meinem HZBauer wäre es kein Problem deshalb den 18KW Gasbrenner zu verbauen.

Ist es evtl. nur ein Problem der ET-App?

Bzw., welche Brenner-Nummer wäre die richtige für denn Kessel?

Danke für weitere Hilfe.

Wäre möglich, dass es an der unterschiedlichen Leistung liegt.
Ob es an der App liegt, kann dir vermutlich nur ein Mitarbeiter von Viessmann sagen. Er kennt dann sicher auch einen Gasbrenner, welcher mit dem Vitola 100 kompatibel ist.

Schreib mal die Nr. des Brenners, den du bisher hast.
Gruß
Heizing

Hallo,

Aktueller Ölbrenner ist VITOFLAME 200 / 7185404 (22KW)

Damit ist es klar: Pos 16 (gehört zum Ölbrenner) vom Link unten muss raus (ist am Griff der Brennkammer angeschraubt)

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185404/spare_parts

Pos 8 Bild 2 von hier (gehört zum Kessel) muss bleiben

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185084/spare_parts


Gruß
Heizing

OK, Ja, Besten Dank... (Pos 16, Brenner war bei mir noch nie Verbaut!?)
Pos 008 Kessel bleibt also drinn.

Nur noch die Frage offen, ob der 18KW Gasbrenner an den 22KW Kessel verbaut werden darf !?

Kleiner Irrtum meinerseit, beim kleinen Kessel gibt es nur den Aufsatz

siehe hier auf S. 5 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851683VMA00001_1.PDF

d.h. er muss nur den Brenner mit Aufsatz wegnehmen, die Trommel bleibt. Kam etwas durcheinander, da früher auch beim kleinen Kessel ein Einsatz in die Brennkammer geschraubt wurde.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Offiziell geht der 18 kW nicht, inoffiziell schon, du musst halt nur beobachten, ob kein Kondensat eintseht. Man kann den auch durch leichtes erhöhen des Gasdrucks auf 21kW bringen. Außerdem kann man durch Austausch der Stauscheibe und der Gasblende aus dem 18 kW auch einen 22 machen.

s. hier auf S. 45+47
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681677VSA00001_1.PDF

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

OK, vielen Dank Euch allen für die Hilfe !