Guten Tag!
Unsere Brenner zeigt Störung D1. Der Heizungsbauer hat heute 3 Stunden mit Ursachenfindung verbracht und leider wurde das Problem nicht gelöst. Die Heizung ist 2014 eingebaut und wurde in Zwischenzeit 2x gewartet.
Problembeschreibung:
- Heizung zeigt Störung D1. Nach dem Drücvken von Entstörtatse blinkt gelbe Lampe und Heizung startet. Ca. 30 Secunden läuft und blinkt gelb, danach wechselt die Lampe auf grün.
- Danach läuft noch ca. 1-2 Minuten und beginnt gelb zu blinken. Nach ca. 30 Secunden geht Lampe auf rot. Störung wird erneut angezeigt.
Beites getauscht/ausprobiert: Düse wurde ersetzt, Ölfilter ersetzt, Ölversorgung wurde direkt aus Kanister getetset, Abgasrohr wurde geöffnet--> Nach 1-2 Minuten ist immer Fehler D1 da. Die Zünelektoden weisen visuell keine Defekte auf. Öldruck 16, Vakuum 0,2.
Liebe Experten, was wäre der nächste Schritt?
Mit Danke und Gruß
Katerina