Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Tag,
mein Ölkessel mit Trimatiksteuerung heizt ständig hoch bis auf 65-70 °.
Aussenfühler zeigt 28°.
Programmwahlschalter steht auf Sommerbetrieb.
Regler Normalbetrieb auf -4.
Regler Absenkbetrieb auf -6.
Regler Neigung auf 0,6.
Regler Niveau auf -6.
Regler Trinkwassertemp. auf 55°.
Trinkwassererwärmung funktioniert einwandfrei.
Es ist keine Zirkulationspumpe eingebaut und auch keine Zirkulationsleitung vorhanden.
Abfrage der Temperaturen an der Steuerung in Ordnung. Werte alle plausibel.
Meine Frage: Wieso bekommt der Brenner von der Steuerung den Befehl heiz bis 65-70° bei einer Aussentemp. von 28°.
Selbst wenn ich das Brauchwasser auf 0° stelle ( über 3 Tage getestet) hält der Kessel seine Temp. von 65-70° und der Brenner springt 3-4 mal am Tag an. Da kein Verbrauch stattfindet Ladepumpe Boiler und Heizkreispumpe sind aus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Okay,das werde ich morgen mal testen, melde mich dann wieder.
Gib mir mal die Herstellnr. der Regelung. Die Ladepumpe läuft also normal?
Ladepumpe läuft nur bei Anforderung Warmwasser.
Was ich vergessen habe: Grüne LED leuchtet ständig
Herstellernr. der Regelung kommt morgen
kriegen wir vielleicht auch so hin:
sieht die so aus
https://www.ebay.de/itm/186603918926
oder so
VIESSMANN Trimatik-MC 7450260 - Regelungstechnik Specht (reglerservice24.de)
Grüne LED leuchtet ständig
Ist im Sommerbetrieb normal.
Es ist die bei ebay, also die Erste.
Ok, dann prüfe mal die Codierung (00:15; 01:00) wie hier beschrieben:
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Wenn das nicht hilft, ist ziemlich sicher das Relais K1 defekt. Die Relais sind Öffner, d.h. sie öffnen bei Bestromung. Wenn K1 nicht mehr öffnet, läuft der Brenner ständig nach dem mechanischen Temperaturregler.
s. hier auf S. 67 (Seitenzahl des PDF-Readers): Viessmann Trimatik
Okay,das werde ich morgen mal testen, melde mich dann wieder.
Ja, bis dann. Bin am Montag wieder online. Schönes Wochenende.
Hallo in die Runde,
habe heute mal die Codierungen gecheckt, stimmen so weit.
Das Relais K1 ist auch in Ordnung, was fehlt ist die Ansteuerung von K1, +24Volt liegen an der Spule an, aber der Minus fehlt.Habe mal 24 Volt DC auf die Spule gegeben: Relais schaltet wie vorgesehen. Der Fehler muss woanders liegen.
Hm, und die Ladepumpe schaltet defintiv ab?
Versuch mal den Relaistest auf hier auf S. 22 (Seitenzahl des PDF-Readers): Viessmann Trimatik
Passiert dann was? Auch mal mit den anderen Relais versuchen.
Und bei Abfrage der Kesseltemperatur (Nr. 3) kommt wirklich der richtige Wert? Außentemp Nr.1 wirklich auch ok? Am besten mal alle Temperaturen posten.
Bin langsam ratlos.
Mach mal die Kurzabfrage hier auf S. 26 (Seitenzahl des PDF-Readers)
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681189VSA00001_1.PDF
Sollte der Codierstecker nicht erkannt werden, würde er immer um die 65°C haben.
@divanc ich weiß, du hast viel zu tun, aber hast du vielleicht noch eine Idee?
Zusammenfassung:
Relais K1 öffnet nicht, Relaistest ist ok, Codierung soll passen.
Solltemp. Kessel 56 Grad,
Damit kommen wir der Sache näher.
Was ist den bei Codierung 07 und 08 eingestellt? Hast du einen Heizkreis ohne Mischer?