Seit einer Woche geht unsere Öl-Heizung Trimatik-P 7450240 imer wieder auf Störung.

Davor lief sie 20 Jahre fehlerfrei.

Der Heizungsmonteut hat die Anlage geprüft und neue Düse, Filter und Pumpe für die Heizkreislauf erneuert.

Öldruck wurde auch geprüft, es ist alles in Ordnug.

Trotzdem schaltet die Heizung immer wieder auf Störung, speziell am Morgen ist die Lampe an und die Heizkörper kalt. Nach Drücken des Störknopfes startet die Heizung und das Wasser wird warm.

Woran kann das liegen?

5 ANTWORTEN 5

Hallo krockie,

um was für einen Kessel, mit welchem Brenner handelt es sich denn?

Wenn alles in Ordnung ist, die Anlage aber dennoch auf Störung geht, liegt eventuell ein Fehler des Feuerungsautomaten vor.

Ist dieser defekt, muss er ausgetauscht werden.

Beste Grüße °be

Wenn die Anlage überwiegend Morgens auf "Störung" steht ist zu 95% die Ölversorgung schuld.

 

Ist die Ölversorgung in 1-Strang oder 2-Strang aufgebaut?

Wie alt sind die Tankentnahmegarnituren?

Generell solltest du an dieser Anlage kein Geld mehr vernichten.

Hallo,
vielne Dank für die Rückmeldungen.
Es handelt sich um einen Vissmann Vitalo-biferral Kessel mit einem Weißhaupt WL10A Brenner.

Die Ölversorgung ist mit 2 Strängen aufgebaut und ca. 20 Jahre alt.
Die Störung tritt auch tagsüber auf nachdem der Brenner einigemal normal gelaufen ist.

Gruß Krockie

Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, daß die Tankentnahme undicht geworden ist.
Wenn der Fachmann schon da war - welche Düse genau hat der Fachmann eingesetzt?
Auf welchen CO² Gehalt wurde der Brenner eingestellt.?

Selbstverständlich können auch Bauteile an einem 2o Jahre alten Brenner sterben.

Vielen Dank für die Rückmeldung.

Zum Brenner der Firma Weishaupt kann ich jedoch leider keine Aussage treffen. Bei Fragen bezüglich einer Störung solltest du dich ggf. an den Hersteller wenden.

Beste Grüße °be