Trimatik MC mit Außenfühler: Niedrige Heizkesseltemperatur

Hallo.

 

Die Heizkesseltemperatur meiner Anlage weicht m.E. wesentlich von den Sollwerten lt. Bedienungsanleitung ab.

 

Die Einstellungen an der Trimatik:

- Drehknopf f. Raumsolltemperatur = 'N'

- Drehknopf f. Kennlinienneigung = '1,2'

- Drehknopf f. Kennlinienniveau = '0'

 

Außentemperatur (direkt am Außenfühler gemessen): 7°

 

Bei diesen Werten sollte die Kesseltemperatur ca. 42° betragen. Tatsächlich sind es jedoch nur 30°. Für eine höhere muss das Kennlinienniveau angehoben werden.

 

Lt. Diagnosefunktion für Außen- u. Kesseltemperatursensor (WA-Schalter = '1') sind beide Sensoren ok.

 

Meine Frage: Ist so eine Abweichung im Bereich des Tolerierbaren oder was könnte da los sein?

 

Vlt. muss ich noch dazu sagen, dass die Heizung mit Raummsoll = 'N+1', Neigung = '1,1' und Niveau = '15' seit Jahren betrieben wurde. Erst seitdem sich die Heizung neulich Nacht etwas seltsam verhielt, beschäftige ich mich mit der Thematik.

 

Über einen Rat würde ich mich freuen. Ansonsten noch schöne Feiertage.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Bitte lass den Außentemperatursensor mal durch deinen Fachbetrieb prüfen (mit der zugehörigen Kennlinie abgleichen).
Wenn dieser zu hohe Werte meldet, kann das zum beschriebenen Verhaltend er Anlage führen.

Gruß

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo kaeptn_blaubart,

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an und teile uns mit, wo genau du welche Werte abließt.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin.

 

Danke für die Rückmeldung.

Die Herst.# der Trimatik ist: 741006519608

 

Abgelesen habe ich:

- Die Temperatur am Außenfühler an einem normalen, aber geeichten Zimmerthermometer

- Die Kesseltemperatur an der Temperaturanzeige der Trimatik und am Thermometer vom Vorlauf-Heizungsrohr.

  Beide zeigen in etwa identische Werte.

 

Mir fällt auch auf, dass die Heizung ca. alle 4 Minuten anspringt, ohne dass sich an der Kesseltemperatur irgend etwas merklich geändert hat.

 

Weiß nicht, konnte ich Deine Frage beantworten ?

 

mfg

Wolfgang Scheffler

Bitte lass den Außentemperatursensor mal durch deinen Fachbetrieb prüfen (mit der zugehörigen Kennlinie abgleichen).
Wenn dieser zu hohe Werte meldet, kann das zum beschriebenen Verhaltend er Anlage führen.

Gruß

Danke. Werde das prüfen lassen.

Aber es bleibt in anderer Weise spannend. Vlt. hängt auch alles miteinander zusammen:

 

Heute morgen stand der Brenner auf Störung (Leuchte am Brenner auf rot). Nachdem ich die dort zuerst die Störungstaste zurückgesetzt und anschließend an der Trimatic die Schornsteinfegertaste gedrückt hatte, tat sich trotzdem nichts. Mglw. hätte ich aber vor dem Drücken der Schornsteinfegertaste etwas warten müssen. Erst als ich die Heizung aus- und wieder eingeschaltet hatte, sprang die Heizung zunächst ganz normal an.

 

Nach ca. 1 Stunde jedoch zeigte sich ein Phönomen, das ich neulich Nacht schon mal beobachtet hatte:

Vor dem Zünden lief das Gebläse des Brenners lief an, stoppte dann aber, bevor die Zündung einsetzte. Und das wiederholte sich einige Zeit; tlw. setzte auch der Zündvorgang ein, brach dann aber ebenfalls ab. Nach ca. 15x war der Spuk vorbei und der Brenner sprang normal an.

Neulich Nacht hatte ich von der Nachtabsenkung (Mond) auf Tagbetrieb (Sonne) umgestellt, und die Heizung sprang sofort tadellos an.

 

Die Anlage war erst im August gewartet worden. Inzwischen war auch der Service da, hat aber erwartungsgemäß nichts gefunden; Düse, Zündelektrode - alles sieht prima aus. Lediglich die Abgaswerte waren geringfügig schlecht und sind nachjustiert worden. Leider kannte sich der Monteur nicht mit der Elektronik aus, konnte also auch nichts zum Außenfühler sagen.

 

Fragen:

  • Kann es sein, dass der Brenner nach einer gewissen Anzahl vergeblicher Zündversuche auch dann auf Störung geht, wenn das Problem nicht an ihm liegt, sondern an der Trimatik? Z.B. wenn die mitten im Zündvorgang ein Abschaltsignal an den Brenner sendet? Ich als Brenner würde mich nach einiger Zeit durchaus verarscht fühlen (pardon).
  • Wie wahrscheinlich ist es, dass für die beschriebene Störung ein Defekt an der Trimatik verantwortlich ist? Kann ja durchaus ein Wackelkontakt in der Schaltung sein.
  • Gibt es sonst einen Rat, was zu tun ist?

mfg

W.S.

Das ist ein Thema des Brenners und nicht der Regelung.
Dazu solltest du ggf. einen separaten Beitrag eröffnen.

Gruß