Nach dem Durcharbeiten der Funktionsbeschreibung meiner Trimatik-MC (7410065-A) habe ich festgestellt, dass darin folgende DIP-Schalter nicht näher beschrieben sind:
Vorderseite Reglerbox: S1.7 und S1.9
Rückseite Reglerbox: S2.1, S2.3, S2.5 und S2.6
Wenn diese keinen Einfluss auf die Steuerung haben bzw. im Anlieferungszustand belassen werden müssen, möchte ich hiermit gerne deren Position im Anlieferungszustand erfragen. Da ich die Steuerung übernommen habe, kann ich aktuell nicht sicher sein, dass diese Schalter tatsächlich noch im Anlieferungszustand sind.
S 2.6 solltest du beim biferral auf 0 stellen, dann fährt er ohne Sockeltemp.
s, hier auf S. 3-10
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF
auf der Folgeseite ist auch Schalter 2.5 erläutert, das ist eine Anfahrschaltung, bei der die HK-Pumpen abgestellt werden. Ist aber nur bei bestimmten Kesseln nötig, beim biferral nicht.
Ich gehe eher davon aus, dass alle Funktionen wie in der neuen Anleitung vorhanden sind, aber vorher nicht dokumentiert waren.
Dann habe ich noch eine alte Anleitung, für eine Erweiterung für einen Kessel mit zwei Brenner, für den Adapter mussten 2.1 und 2.6 umgestellt werden.
Die Werkseinstellungen sind übrigens vorne in der Serviceanleitung dargestellt.
Ja, das spart Enrgie und sollte deshalb umgestellt werden, ohne Umstellung hast du nur einen uniferral mit 35 °C Sockel. Nur durch die Umstellung ist es ein biferral ohne Sockel, die Heizfläche ist dafür konstruiert. In der Montageanleitung des Kessels ist die Umstellung auch beschrieben.
Der hat vermutlich gar nichts eingestellt, sondern einfach den Anlieferungszustand belassen.😁
Aus diesem Grund hat den Viessmann später die Codierstecker eingeführt, die liegen dem Kessel bei und werden in die Regelung eingesteckt, dann hat man immer die richtige Einstellung der unteren Temperatur.