abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatik 7450285 heizt nur Wasser automatisch auf.

Ich bin am verzweifeln, ich habe meine Heizung umgerüstet auf die Trimatik 7450285.

Diese stammt laut Codierstecker  F0 aus einer Gasanlage, diesen habe ich ausgetauscht auf Cb, denn meine ist eine Ölheizung VE I.

Die neue Trimatik heizt nur Trinkwasser im Trinkwasserprogramm automatisch auf.

Im Winter-oder reduzierten Programm macht sie nichts, der Schornsteinfeger oder TÜV Modus zeigen keine reaktionen, erst nach mehrmaligen EIN/AUS schalten startet sie dann irgendwann, heizt einmal auf und das wars dann wieder.

Vielleicht hab ich an den Codierungen was falsch gemacht?

Liegt es an meinem Brenner, denn der Ölvorwärmer ist nur mit Schutzleiter und Null angeschlossen, die Kabelfarben Brau und Schwarz sind ohne Anschluss, dies war aber schon immer so und vorher lief die Heizung ohne Probleme.

Mein Kessel ist ein Vitola Biferral Öl.

Brenner ist ein VE I.

Umwälzpumpe Grundfos.

Zirkulationspumpe Heizung Grundfos

Zikulationspumpe Trinkwasser WILO Star-Z Nova

alte Steuerung Trimatik 7410160-K, neu Trimatik 7450285

ATS neu

KTS übername mit der Steuerung verbaut hinten in der nähe der Umwälzpumpe ( Temperaturen passen)

STS übername mit der Steuerung verbaut vorn in der nähe vom Brenner ( Temperaturen passen)

 

 Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruss Michael

 

 

17 ANTWORTEN 17

Woher stammt denn diese "neue" Regelung?

Üblicherweise sind gebrauchte Regelungen defekt und stammen aus Anlagen die getauscht wurden weil(!) die Regelung defekt war.

Wenn die Anlage Warmwasser bereitet, Heizung jedoch nicht mal über Kaminkehrerschalter funktioniert ist das eher sehr seltsam und spricht für eine Bastellösung.
Auch bei der Ölvorwärmung wurde schon mal gebastelt. Ich nehm an die Ölvorwärmung ist defekt...

Hallo Hausdoc,

die Reglung stammt aus einem Privatkauf und wie immer laut Aussage "lief bis zum Ausbau".
Aus diesem Grund habe ich die Grundplatine schon ausgetauscht bzw. überholen lassen.
Ich hatte auch die Ölvorwärmung in verdacht, aber warum läuft die Heizung dann im Trinkwasser automatisch an?

Den Anschluss der Ölvorwärmung traue ich mir zu, allerdings weiss ich nicht wo, denn dieses hier ist dort verbaut : LOA24.171B27

Gruss und Danke Michael

UPDATE: Der Ölvorwärmer wurde vom Vorbesitzer gebrückt mit PIN 3 Braun auf PIN 8 Schwarz.
Ich hatte diesen ordnungsgemäß zurückgepinnt, aber dieser ist tatsächlich defekt, also wieder Brücke rein - vorerst.

Gruss Michael


Bring diese Regelung zurück - sie war bereits zuvor schon defekt.

Warum sollte jemand eine funktionierende Regelung verkaufen??

Augenscheinlich hat seine Anlage mehrere Baustellen.
Warum machst du an dieser Stelle nicht vernunftigerweise einen Schnitt und tauscht die gesamte Anlage? Igendwann ist das definitiv notwendig.
Du bist jetzt wohl an einer Stelle wo die Geldverbrennung beginnt.
Ich rate dringend(!) davon ab, selbst am Feueungsautomaten an/umzuklemmen. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
Das gibt mindestens ein Versicherungsproblem.

Wie alt ist die jetzige Anlage?

Hallo Hausdoc,

da die Regelung Privatkauf ist, ist ein Umtausch ausgeschlossen.
Was kann es denn noch sein?
Grundplatine neu
Umwälzpumpe neu

Und ich habe ja aufgrund das meine alte Umwälzpumpe meine Regelung geschossen hat mich für diese entschieden.

Die Anlage ist von 1989.

Gruß Michael

Mach dich mal bez. Gewährleistungsrecht vertraut 😉

Diese neue Regelung ist Schrott. Punkt.

Bei Baujahr 1989 erübrigt sich eigentlich jeder Reparaturversuch. 28 Jahre sind ein mehr als biblisches Alter.
Nochmal 10 +x Jahre wie du dir verm. wünscht ist vollkommen ausgeschlossen. Zumindest in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen.

 

Kuck auch mal hier:

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html

 

Die Energiekosten werden langfristig nicht sinken.

Hallo Hausdoc,

leider hilft mir Deine letzte Antwort nicht weiter.
Ich möchte diese Regelung zum laufen bringen.
Ich hätte gern einen Lösungsansatz.


OFF TOPIC" Ich bin selbständiger Besitzer einer BMW Werkstatt, wenn ich jetzt zum Kunden sage" Ihr Auto war beim kauf kaputt, kaufen Sie sich besser ein neues", hilft das meinen Kunden leider nicht und ich gehe aufgrund mangelder Aufträge pleite.


Gruß Michael

Wenn du diese Regelung zum laufen bringen möchtest , brauchst du neue (!) Ersatzteile.

Wenn du beim BMW mit defektem Steuergerät ein gebrauchtes Steuergerät aus unbekannter Quelle kaufst , ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, daß das Auto nicht läuft - Somit hilft nur ein neues Steuergerät - egal wie alt das Auto ist. 😉

Irgendwelche kleinen Handgriffe oder Tipps helfen hier leider nicht.

Außer Reglerbox mal entnehmen und alle Schalter und Potis mehrmals bewegen kannst du nicht tun.

Hallo Hausdoc,

das wären dann nur noch die Steuerplatine und die "Uhr" ?
Wäre hier eine Aufrüstung der Platine möglich 285 B zum Beispiel?


Gruß Michael

Hallo Hausdoc,

wie sollte bei meiner Heizung die Codierungen ausschauen?
Ich denke hier sollte begonnen werden.
Gruß Michael

Adresse 24, Anfahrschaltung. Sollte auf 24:00 stehen.

Bei dir startet aber der Brenner im Heizbetrieb schon gar nicht.

Hast du die Standart oder Comfort Bedieneinheit?

Hallo Hausdoc,

Adresse 24 steht auf 24:00, Adresse 00:15 und 01:00.

Ich habe Standart :o(

Wir halten nochmal kurz fest:

Die Grundleiterplatte ist nagelneu?
Warmwasserbetrieb geht mehr oder Weniger
Heizbetrieb geht nicht , mal im Kaminkehrerbetrieb?

Genau so schaut es aus.


Gruss Michael

Ich habe soeben diese hier bestellt Elektronikleiterplatte E6.3.

Vielleicht gibt es hier jemanden der mir die komplette Codierung bereitstellen kann?
Ich bin mir sicher das ich da einen Fehler gemacht habe.

Gruß und danke Michael

Hallo Straubinger,

wenn die Codieradressen 00 und 01 korrekt stehen und das Betriebsprorgamm entsprechend auf Heizung und Warmwasser steht, sollte der Heizbetrieb funktionieren.

Was sein kann ist, dass der Betriebsartenwahlschalter Kontaktprobleme hat und dadurch die eingestellte Betriebsart nicht erkannt wird. Dazu kannst du diesen mal mehrfach hin- und herbewegen. Ggf. schleift das die Kontakte frei und stellt zumindest kurzzeitig wieder die Funktion her.

Ich kann dir jedoch ebenfalls nur davon abraten, deine Anlage mit dieser gebrauchten Regelung zu betreiben. Die Betriebssicherheit ist damit nicht gegeben.

Beste Grüße °be

PROBLEM-GELÖST:

Ich habe hier das Problem selber gelöst, weil zwei Heizungsbauer nicht fähig waren den Fehler zu finden und nur eine neue Heizung verkaufen wollen.
Ich spreche hier nur aus eigener Erfahrung, denn im KFZ Bereich ist es das gleiche, keiner kann mehr Schaltpläne lesen und oder es können alle nur noch Teile tauschen.

Aber jetzt zur Lösung: Es war nur der Motor zur KNL, dieser gab den Brenner einfach nicht frei.
Ich habe diesen neu eingestellt und von einem Heizungsbauer über meine Heizung schauen lassen,
das mein Umbau so wie er jetzt ist auch versicherungstechnisch konform ist.
Im nächsten Monat lasse ich den Kaminkehrer kommen, der ebenfalls noch einmal ein Auge drauf
wirft.

LG Michael

Top-Lösungsautoren