die Heizung / Brauchwasseraufbereitung hat nach über 30Jahre fehlerfreiem Betrieb den Dienst eingestellt.
An dem Brenner ist ein Brauchwasserkessel angeschlossen - der Drehknopf für die Brauchwassertemperatur steht auf den gewünschten 50Grad - doch da passiert nichts mehr.
Die darunter liegende LED keuchtet ROT
In der Beschreibung finde ich nur Fehlerbilder, wenn die LED blinkt 😉
Wer kann hier helfen?
Danke, Frank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da reicht eine einfache Hocheffizienzpumpe. z.B. die Wilo Stratos Pico 25/1-4. Einbaumass 180mm.
Wenn die rote LED beim Warmwasser leuchtet, liegt Wärmeanforderung an. Wenn hier nichts mehr losgeht, würde ich als Erstes die Ladepumpe verdächtigen.
Du kannst ja mal testhalber die Prüffunktion/Schornsteinfegerfunktion einschalten. Hier MÜSSEN beide Pumpen laufen.
Hallo Franky,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Es scheint tatsächlich die Pumpe zu sein; diese ist extrem heiß - pumpt aber kein Wasser (Leitung oberhalb der Pumpe ist "kalt") Derzeit ist eine alte WILO RS 25/60 r verbaut; die wird es so wahrscheinlich gar nicht mehr geben. >> Vorschläge für ein Ersatz? (> das muss kein Hightech Teil sein)
Da reicht eine einfache Hocheffizienzpumpe. z.B. die Wilo Stratos Pico 25/1-4. Einbaumass 180mm.