Trimatic-MC 7410 065-A geht trotz Austausch KST ging gestern nach 2 Wochen wieder auf Störung, d.h. Brenner springt an, dann gibt es wie eine kleine Verpuffung und Brenner geht wieder aus. Dies wiederholt sich immer wieder, bis ich die Heizung ausschalte. Wenn ich die Heizung nach einer gewissen Zeit (min. 2 Stunden) wieder einschalte, läuft die Heizung wieder normal an. Bis zur nächsten Störung, die durch aus erst nach 1-2 Tagen wieder auftritt. Hinweis: Brauchwasser erscheint manchmal seh heiß.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Also hast du links eine Digitaluhr mit roten und blauen Tasten verbaut. Und in der Teststellung wird dir der Fehler durch blinken der LEDs angezeigt.
Zieh dich mal die Uhr raus dahinter ist eine orange Reglerbox zieh die ein paar mal rein und raus. Evtl werden die Kontakte dann wieder besser sein.
Kundendienst schrieb:
Also hast du links eine Digitaluhr mit roten und blauen Tasten verbaut. Und in der Teststellung wird dir der Fehler durch blinken der LEDs angezeigt.
Zieh dich mal die Uhr raus dahinter ist eine orange Reglerbox zieh die ein paar mal rein und raus. Evtl werden die Kontakte dann wieder besser sein.