Trimatic-M, Verbot des Ausschaltens mit Hauptschalter

Ich besitze einen Viesmann-Ölheizkessel Vitola-uniferral mit Steuerung Trimatic-M, Best.-Nr.: 7450 261 A. Der Betrieb, der die Wartunf ausführt, sagte mir, dass ich die Heizung auch im Sommer (z.B. Urlaub) nicht am Hauptschalter ausschalten dürfe, weil sie dann evtl nicht mehr anspringt. Den Grund dafür konnte man mir nicht sagen. Wer weiss mehr?

1 ANTWORT 1

Ohne Versorgungsspannung steigt das Risiko das die marode Elektronik, speziell die Speicherkondensatoren des Netzteils, nicht mehr weiterarbeitet.

 

Ausserdem gibt es Infos von Problemen mit den Einstellwerten die verloren gehen können bei Spannungsabschaltung.

 

Wenn die Regelung einen Pumpenschutz hat, arbeitet der natürlich auch nicht und die Pumpen können festgammeln und undicht werden.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer