Test Stellung / Relaistest funktioniert nicht

Kessel: VitoCell VMO 22

Steuerung: Trimatik 7450285

Mischermotor: Divicon 

  1. Wir haben die Heizung via Notaus-Schalter abgeschaltet, als neues Öl geliefert wurde.
  2. 7-8 Stunden danach Notaus wieder eingeschaltet. Brenner ist nicht angesprungen.
  3. Über "Schornsteinfeger-Prüfschalter" (SP) auf "manuell" ließ er sich starten.
  4. Lampe am Brenner leuchtet rot / Störung.
  5. Entstörtaste am Brenner gedrückt, danach normaler Betrieb des Brenners.
  6. Wenn man SP von "manuell" auf "automatik" schaltet, geht der Brenner aus und bleibt aus.
  7. Die Umwälzpumpe geht aus, die Warmwasserversorgung bleibt aktiv.
  8. Alle Temperaturen können angezeigt werden und erscheinen plausibel. 
  9. Schaltet man auf Teststellung / Relaistest (T), so reagiert das Display nicht (egal welche Stellung des Drehschalters "Temperatureinstellung" siehe Foto 1).
  10. Momentan regeln wir die Heizung indem der Mischer manuell eingestellt wird (50°).
  11. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
  12. Die gespeicherten Schaltzeiten morgens und abends sind i.O.
  13. Die Schaltuhrkanäle lassen sich nicht anzeigen (rote und blaue Taste gleichzeitig drücken). 

Der Relaistest hat 2014 problemlos funktioniert (siehe Foto 2). Seitdem lief die Heizung ohne Probleme.

Wie können wir den Relaistest aktivieren?

Können die 7-8 Stunden Ruhezeit (alles aus), dazu führen, dass die Schaltzeiten gelöscht sind?

 

Foto1.jpg
Foto2.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

da ist die Lithium Batterie der Schaltuhr  leer.

Die Anlage muss entsprechend der Service Anleitung neu kodiert werden.

Dann bei der nächsten Öl-Lieferung am Drehregler  nur auf Stand-by schalte und nicht nach "Hausfrauen-Art" am Not-aus. 😉

 

Alternativ einen neue Schaltuhr kaufen, oder die Lithium Batterie tauschen (lassen, z.B. beim Radio und Fernsehmechaniker )

 

Etwas langatmig , aber ausführlich:

https://youtu.be/FhE7QkwlyC4?t=549

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

da ist die Lithium Batterie der Schaltuhr  leer.

Die Anlage muss entsprechend der Service Anleitung neu kodiert werden.

Dann bei der nächsten Öl-Lieferung am Drehregler  nur auf Stand-by schalte und nicht nach "Hausfrauen-Art" am Not-aus. 😉

 

Alternativ einen neue Schaltuhr kaufen, oder die Lithium Batterie tauschen (lassen, z.B. beim Radio und Fernsehmechaniker )

 

Etwas langatmig , aber ausführlich:

https://youtu.be/FhE7QkwlyC4?t=549

Das war das Problem. Vielen Dank! 🙂