Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.

Die Heizung geht seit einem Jahr in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf Störung und muss über die Störungstaste am Brenner wieder gestartet werden. Leider merkt man die Störung erst, wenn es kalt wird.

Der Heizungskundendienst findet keine Lösung.

Gibt es einen Sensor der diese Störung auslösen kann oder kann es mit Störungen im Stromnetz zusammenhängen, wenn die Spannungsstabilisierung im Netzteil der Vitotronic (ein Siebkondensator) nicht mehr einwandfrei ist?

Wer kann da helfen?

14 ANTWORTEN 14

Gibt's einen Fehlercode ? Oder steht im Display nur - Störung-?

Wenn das Netzteil der Vitotronic 200 seit 25 Jahren nicht überholt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit das der Kondensator C5 seine Gebrauchsdauer überschritten hat, hoch.

 

Ob das dann auch zu den Störungen führt lässt sich ohne mehr Infos nicht von fern beurteilen.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Ist nicht das Problem, die Regelung fordert ja an, sonst ginge er nicht auf Störung. Ich vermute, dass der Kondensator am Brennermotor defekt ist.

Gruß
Heizing

Zu Franky: Es gibt keinen Fehlercode!

Zu Guru II: Wo finde ich den Kondensator C5

Zu Heizing: Der Anlauf-Kondensator am 3-Phasen.Heizungsgebläse wurde vom Heizungsinstallateur ausgetauscht. Es wurde zwar nicht der Originalkondensator verwendet, weil er nicht vorhanden war, ab der Lüftermotor läuft problemlos an und läuft auch ruhig.

Aber die rote Störleuchte am Brenner ist an?

Dann kommen als nächstes die Magnetspule und die Ölversorgung in Frage.

 

Wenn das Netzteil defekt ist, geht die Regelung in Notlauf und der Brenner läuft nach der Einstellung des manuellen Thermostat.

 

man kann problemlos auch einen Kondensator einer anderen Marke verwenden, solange die Kapazität und Spannung passen.

Ich hatte eine Vitotronic200 mit einem defekten Kondensator C5 bei der die Anlage nicht in den Notlauf ging und nur über den Schornsteinfegerbetrieb-Schalter laufen wollte.

 

Man könnte mal die Regelung für ein paar Minuten spannungsfrei schalten (Hauptschalter an der Regelung oder Heizungsnotschalter) und schauen ob die Regelung danach einwandfrei hochläuft oder der "Boot-Balken" stehen bleibt. Das wäre ein Indiz für ein defektes Netzteil.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Wenn das nur temporär  auftritt und der Kondensator neu ist, würde ich mal den Feuerungsautomaten tauschen. Scheint mir am wahrscheinlichsten.



Gruß
Heizing

Der Flammenfühler wäre mein erster Tauschkandidat, aber vorher alle Steckverbinder, auch am Feuerungsautomaten, mehrfach trennen und wieder stecken und wenn möglich mit Kontaktspray behandeln.

 

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Magnetspule mit Ventil und Ölpumpe sind gewechselt!

Ich weiß immer noch nicht wo der Kondensator C5 ist. Ist der im Netzteil?

Wenn ja, dann ist das wohl ein Siebkondensator zu Stabilisierung der Versorgungsspannung der Steuerung. Dann ist das Netzteil nicht komplett defekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei nicht einwandfreier Versorgungsspannung, z.B. durch Netzspannungsspitzen, die Steuerung verückt spielt!?

Sag mir bitte was der Feuerungsautomat ist?

Wo sitzt bitte der Flammenfühler?

Der Kasten mit dem Entstörknopf. Gib mal hier die Herstellnr. Ein da kommen dann Anleitungen und  Zeichnungen.

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

Ohne Grundkenntnisse wird das nichts.

Gruß
Heizing

Du musst dazu schreiben,dass du den Feuerungsautomaten meinst.:-)

 Mein Rat an den TE: Hol dir einen Fachmann!!