Hallo,
ich habe die Störmeldung A8 auf der Duomatikanzeige, die rote und grüne LED blinken abwechselnd und die Kesseltemperatur zeigt 0°C an. Das Trinkwasser ist kalt (lauwarm) und die Heizung funktioniert. Der Fehlercode beschreibt: eine Unterbrechung der Platine E7.1.
Ich habe schon die einzelnen Codierebenen überprüft und keine Abweichungen finden können!
Was kann ich noch tun, um den Fehler zurückzusetzen/quittieren, damit ich wieder warmes Wasser habe bzw. die Fehlerursache zu finden?
Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo MK81,
wenn die Codieradressen alle richtig eingestellt sind und trotzdem noch der Fehler A:8 anliegt, wird wohl die Leiterplatine defekt sein. Am Besten wendest du dich deswegen an deinen Heizungsfachbetrieb, damit dieser sie austauschen kann. Die Bestellnummer dafür lautet 7814489.
Beste Grüße °fl
Hallo MK81,
wenn die Codieradressen alle richtig eingestellt sind und trotzdem noch der Fehler A:8 anliegt, wird wohl die Leiterplatine defekt sein. Am Besten wendest du dich deswegen an deinen Heizungsfachbetrieb, damit dieser sie austauschen kann. Die Bestellnummer dafür lautet 7814489.
Beste Grüße °fl