Guten Abend zusammen!

Die Heizperiode steht ja wieder vor der Tür und ich stehe im Moment auf dem Schlauch und habe das Gefühl, mein Heizungsmonteur auch.

Wir haben eine Ölheizung Vitola 200, kW22 mit Wießhaupt-Brenner, Baujahr ca. 2006.

Als wir vor einem Jahr hier eingezogen sind, wurde uns erklärt, dass immer zuerst Warmwasser aufbereitet wird und dann die Heizkörper warm werden. Im letzten Winter war das dann aber ganz anders: Immer, wenn der Brenner anging, um Warmwasser aufzubereiten, z.B. dann, wenn ich gebadet habe, wurden die Heizkörper knallheiß, egal auf welcher Stufe (außer 0). Dann kühlen sie wieder ab und werden dann wieder richtig heiß, wenn er wieder Warmwasser macht. Da stimmt doch was nicht, oder? Als wir dann im Frühjahr auf "nur Warmwasser" umgestellt hatten, wurden die Heizkörper wieder heiß. Also haben wir einen Monteur gerufen. Der meinte, es läge an der Steuerungsplatine. Die sollten wir für einen horrenden Preis erneuern. War sich aber nicht ganz sicher. Am Ende haben wir einfach die Pumpe ausgesteckt.

Meine Frage: Liegt es wirklich an der Platine? Oder könnte es noch etwas anderes sein?

Vielen Dank!

17 ANTWORTEN 17

Unter dem Deckel der Steuerung müsst ein Aufkleber mit Vitotronic 200 xx sein.
Poste mal die Seriennummer der Vitotronic

Seriennummer: 7198533602588100

Das ist die Nummer die rechts oben am Kessel steht. Die benötige ich aktuell nicht.

Mach die Klappe der Regelung auf, da muss es auch eine Aufkleber mit einer Seriennummer geben.

Noch eine Frage. gibt es einen Mischer?

Nr. 5216 798
Ja, ich glaube, da ist ein Mischer, wenn es das Gerät ist, das ich meine....

das ist leider kein Seriennummer.
So wie auf diesem Bild hier
https://picclick.de/Viessmann-Kesselregelung-KW2-vitotronic-200-gebraucht-voll-funktionst%C3%BCchtig...

die 16 Stellige Nummer

Ich kann leider keinen Aufkleber entdecken.... Habe alles abgesucht....

sieht die Regelung denn zumindest so aus wie diese hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7187088?source=%2Fetapp%2Fsearch%2Fde%2F0500%3FsearchS...
auf dem Foto.
Bzw. wenn du die PDFs öffnest wie auf den Abbildungen?
Damit wir nicht von unterschiedlichen Regelungen sprechen.

Ja, sieht genauso aus.

in der Serviceanleitung.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF
Seite 33
ist beschrieben wie man Störungen abruft. Wird da etwas angezeigt?
Diagnose: Werden alle Temperaturen korrekt angezeigt?
Starte mal die Kurzabfragen und poste das Ergebnis.

Es werden keine Störungen angezeigt.

Das war auch so, als es der Monteur gecheckt hat.

Da die Heizung momentan nur auf Warmwasser läuft, müsste ich das nächste Woche machen. Es sieht so aus, als würden wir dann heizen müssen...

ok melde dich dann wieder.

Vielen Dank schonmal für die Mühe!

Hallo!
Ich sollte mich ja nochmal melden. Haben die Heizung jetzt in Betrieb genommen. Erst ging gar nix, dann haben wir den Mischer manuell aufgedreht, jetzt wirds warm.
Habe die Abfrage gestartet, es kam dabei raus:
Neigung A1 1.4
Kurzabfrage 4 000000
Kurzabfrage 3 000000
Kurzabfrage 2 680000
Kurzabfrage 1 020000
Kesselcod. 0000E1
Soll-Raumtemperatur 21
Ist-Wasser 55
Soll-Wasser 55
Kessel-Ist 45
Kessel-Soll 39
Außen 9
Außen ? 11
Neigung A1 0

Hallo,

der Mischermotor ist an der Vitotronic angeschlossen?
Wenn ja müsste er an Stecker 52 (siehe Service Anleitung Seite 10 ) hängen.

Wenn dem so ist, ist die Anlage falsch kodiert, weil bei Kurzabfrage 1 020000 die ersten 2 Ziffern das Anlagenschema sind.

Eine Codierung für Adresse 00 mit dem Wert 02 für das Anlagenschema bedeutet Heizkreis A1, mit Trinkwassererwärmung.
Du hast aber eine gemischten Heizkreis M2, mit Trinkwassererwärmung, das wäre dann 00:04 siehe Seite 69.

Probier das mal umzustellen, Code 00 von 02 nach 04 ändern.
Dann sollte der Mischermotor wieder nach der Heizkurve regeln.
Dann müsste die Regelung auch einen Soll und Istwert für die Vorlauftemperatur vom Heizkreis M2 anzeigen.

Vielen herzlichen Dank. Das werde ich die Tage von einem Freund checken lassen, der handwerklich etwas geschickter ist als ich.
Noch eine kurze Frage: Wir haben den Mischer ja jetzt manuell auf voll auf gestellt. Geht deswegen der Brenner alle 15-30 Minuten an? Soll ich den Mischer wieder eher mittig stellen bis der Freund kommen und schauen kann?