abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Stauscheibe Oelklumpen, CO 1200ppm

Betr. Vitola 200, Typ  VB2 Nennleistung 24 kW, Nr. 7242174302306108

 

Nach einer Wartung durch einen Fachbetrieb war bereits 6 Wochen danach bei einer Schornsteinprüfung der CO Wert 1200 ppm. An der Stauscheibe war ein Oelklumpen.

Bei der folgenden Wartung wurde vom Fachbetrieb festgestellt dass die Stauscheibe der Nullunkt verstellt war. Die Stauscheibe wurde auf 2mm/2mm eingestellt und die Brennerdüse Fluidics Fi 0,60/60HF wieder getauscht. Nach weiteren Einstellungen war der CO Wert dann unter 100ppm.

 

Frage:1:

Kann sich eine Stauscheibe während einer Betriebszeit verstelllen oder muss da ein Eingriff geschehen sein.

Frage 2:

Welche Wartungs/ Einstellungsaufgaben müssen bei einem solchen Fehler (CO 1200ppm, Staurohr mit Oelklumpen)

durchgeführt werden.

Vielen Dank für Ihre Antwort.