Hallo, habe eine Frage zum Verhältnis Betriebsstunden und Brennerstarts.
Habe momentan bei Brennerstufe 1 282 Std. und bei Brennerstufe 2 77 Std.
Die Anzahl der Starts ist 1497.
Muß man die Starts durch die Anzahl der beiden Brennerstufen 1und 2 teilen?
282 + 77 = 359 Std.
1497 : 359 = 4,2 Starts pro Std.
oder nur Starts geteilt durch Brennerstufe 1
1497 : 282 = 5,29 Starts pro Std.
Welche Rechnung ist richtig?
Oder muß man ganz anders rechnen?
Sind die Starts von 4,2 oder 5,29 in Ordnung, falls eine der beiden Rechnungen stimmen sollte.
Danke im voraus.
Eigentlich sollte nur Brennerstufe 1 zählen. Weil Brennerstufe 2 vermutlich bei Warmwasserbetrieb zugeschaltet wird, hier aber Brennerstufe 1 schon läuft.
Das Verhältnis ist nicht sonderlich gut, aber auch nicht besorgniserregend. Es scheint, als würde der Kessel seine Wärme nicht schnell genug los. Wie gross ist die Leistung des Kessels und welche Fläche wird damit beheizt ? FBH oder Radiatoren ? Wie gross ist der WW-Speicher ? Es könnte auch sein, dass der WW-Speicher langsam übermässig an Wärme verliert. Dasss der Kessel hier öfters nachlegen muss.
Hallo,
es ist ein Ölbrennwertkessel Vitoladens 300 C 19 kW 2- stufig.
Beheizt werden 2 x FBH und momentan drei Radiatoren.
WW Speicher: Vitocell 100-V CVAA 200 Liter.
Gemessen an der Heizung schätze ich den Kessel als überdimensioniert ein. Da kannst froh sein,dass er nicht schlimmer taktet. Durch die FBH bekommt er schlecht( im Sinne von zu langsam) die Wärme weg. Da ändern auch die Radiatoren nichts dran.
Wie würdest den WW- verbrauch einschätzen ? Badet ihr gerne oder duscht ihr lieber ? Und hier eher kurz oder lieber lang?
Wir gehen in die Wanne, aber auch nicht jeden Tag.
Sollte ich die Heizkörperventile auf 3 stellen, sind auf 2,5. Sind Thermostatventile.
Was gibt es sonst noch für eine Möglichkeit
Es bringt nichts,die Thermostate höher zu drehen. Die Heizkörper dürften den Volumenstrom nur unwesentlich erhöhen.