Liebe Viessmann-Community,
wir haben seit 2016 eine Ölheizung, genauer gesagt eine Viessman Vitorondens 200-T. Diese fiel vor einigen Wochen komplett aus, u.a. war eines der Heizungsrohre undicht und die anderen Rohre innen stark verschlammt.
Die Firma die den Schaden behoben hat meinte, dass die Ursache ein fehlender Schmutzfänger sei. Die Firma die die Heizung eingebaut hat, meinte dagegen, dass der Einbau eines Schmutzfängers nicht verpflichtend sei.
Zur Klärung des Sachverhaltes haben wir deswegen zwei Fragen:
1. Ist der Einbau eines Schmutzfängers bei diesem Heizungsmodell verpflichtend?
2. War der Einbau eines Schmutzfängers bereits 2016 verpflichtend?
Ich meine nicht das es zu diesem Thema eine Verpflichtung gibt.
Habt ihr eine FBH direkt angeschlossen?
Ansonsten kann man die Heizung spülen und nach VDI 2035 befüllen.
Wenn man mal euer Wasser analysiert, dann könnte man auch eventuelle Probleme feststellen und dementsprechend reagieren.
Es gibt in der Tat KEINE Verpflichtung, einen Schmutzfänger einzubauen. Es wird allerdings , wenn sich Hocheffizienzpumpen im System befinden,empfohlen, einen Magnetitfilter einzubauen.