Wir haben eine Vitola Comferral (Bj. 1997) mit Trimatik-Steuerung.
Die rote LED der Trimatik leuchtet permanent, aber die Umwälzpumpen von
Warmwasser und Heizkreis laufen nicht.
Der Brenner läuft und heizt auf die eingestellte Temperatur, aber kann die
Wärme nicht an die Warmwasserbereitung oder den Heizkreis abgeben, da
die Pumpen nicht laufen.
Die Codierungen habe ich geprüft – die sind i.O.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo °be,
der Elektriker war gerade bei uns zu Hause und es war tatsächlich nur die 4A-Sicherung auf der Rückseite der Trimatik.
Den Grund kennen wir auch: An die Trimatik ist auch eine Zirkulationspumpe angeschlossen, aber so dass man den Stecker der Pumpe ziehen kann, wenn man die Zirkulation nicht braucht.
Versehentlich hatten wir in diese Steckdose einen anderen Verbraucher gesteckt, der zu viel Strom gezogen hat, so dass die
Sicherung durchgebrannt ist.
Kosten für den Elektriker: 20 EUR – und alles läuft wieder!