abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Rost in Brennkammer Vitigas 300

Bei der Wartung wurde Rost im unteren Bereich der Brennkammer festgestellt, der als Hinweis auf eine Leckage angesehen wird. Rost im oberen Bereich sei dagegen unkritisch.  Ist darum eine Ernererung erforderlich?

Alter des Kessels:ca. 18 Jahre

Abgaswerte: gut

Beiliegend zwei  Foto s

NiHr_2-1644406420219.jpeg

NiHr_3-1644406477640.jpeg

 

 

 

-

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für Deine Einschätzung. Ein deutlicher Druckabfall ist nicht vorhanden, auch keine echte Leckage unter dem Kessel zu sehen. Aber Sorge macht mir der Rost troztdem.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Besteht denn Anlass zur Sorge, dass eventuell eine Leckage vorliegt ? Ich meine sowas wie ständigen Druckabfall oder Feuchtigkeit am Kessel .?

Ansonsten würd ich den auftretenden Rost nicht überbewerten. Der Wärmetauscher besteht nunmal aus Stahlguss. Einen Austausch würd ich erst ins Auge fassen,  wenn tatsächlich Wasser austritt oder eine Reparatur bei einem Defekt nicht mehr lohnt.

Danke für Deine Einschätzung. Ein deutlicher Druckabfall ist nicht vorhanden, auch keine echte Leckage unter dem Kessel zu sehen. Aber Sorge macht mir der Rost troztdem.

Top-Lösungsautoren