Hallo,auf der Stauscheibe habe ich starken Russbefall - Anlage geht dann auf Störung. Werte waren bei der letzten Schornsteinfegermessung i.O. Ich suche auf diesem Weg Richtwerte (Ausführung Düse-Luftklappenstellung, Druck usw) zur Brennereinstellung für ein Vitola Biferral 35-43 kw 721805000. Momentan ist eine Steinen 1,0 45° montiert.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für deine Rückmeldung. Anbei die gewünschte Wartungscheckliste. Dieser kannst du die Richtwerte für die Brennereinstellung entnehmen.
Beste Grüße °ja
Danke für deine Rückmeldung. Anbei die gewünschte Wartungscheckliste. Dieser kannst du die Richtwerte für die Brennereinstellung entnehmen.
Beste Grüße °ja
Nur anhand von Luftklappeneinstellung und Druck kann man einen Brenner nicht einstellen. Das ist ggf auch Lebensgefährlich.
Die Antwort ist recht banal. Du brauchst exakt 12,5% CO² im Abgas. Um dies feststellen zu können ist ein Abgasanalysegerät notwendig.
Ohne dieses Gerät kann man keinen Brenner einstellen....... no way...