Regelung Vitotronic 200 KW6B an Vitoladens 300-c mit Vitocell 100-U spinnt seit tausch der Regelung

Ich hatte schon in folgende Thema etwas hilfe von euch : Link: Vorlauf zu heiß

Ich hab seit 2013 meine Heizung 
- Vitoladens 300-c           SN: 7439973301534109
- Vitotronic 200 KW6B    SN: 7452520304428105
- Vitocell 100-U                SN: 7428110300012106
- Solarmodul SM1          SN: 7429802208890106

Mein Heizungsbauer hat im Dezember die Regelungsplatine des Vitoladens getauscht. Nach dem einschalten sagte er mir: "sie können ja alles wieder einstellen" und ist gegenagen.

Zuerst hab ich hier im Forum nur mal die Verbrauchswerte gebraucht (Link - 1. Stufe ca. 1,24 l/h und in der 2. Stufe ca. 1,86 l/h was aber nicht richtig sein kann sonst wäre mein Tank bereits nach 2 Wochen leer).

Doch dann hat sich herausgestellt das noch mehr im argen liegt: vorlauf zu heiß und Warmwasser nicht warm. Das thema wurde in diesem Tread behandelt (nicht abgeschlossen) Link: Vorlauf zu heiß . Mein Verdacht: Heizkreispumpe falsch angeschlossen. War gestekt auf Platine A5 - Stecker 28. Sollte aber laut Plan auf A5-20 stecken. Das hab ich dann umgesteckt (natürlich spannungsfrei) und alles schien gut.

Heute dann das Phänomen das der Kessel zwar heizt aber keine Pumpe die Wärme weiterleitet. Warum auch immer lief keine Pumpe obwohl der Kessel heiß war und es im Haus und im Speicher kalt war. Hab dann mal nachgeschaut und festgestellt das z.B. die Speicherladepumpe in der Anzeige auf "Aus" steht, aber in wirklichkeit läuft (siehe angehängtes Bild). 

Ich hätte folgende Bitte: könnte ich die vollständigen Werkseinstellungen meiner Heizung bekommen? Eigentlich lief die Heizung fast 3 Jahre eiwandfrei. Bis auf einmal der Brenner nicht mehr angeheizt wurde und diverse Railais nur geklackt haben aber nichts mehr passiert ist. Und seit dann die Regelung getauscht wurde ist alles nur noch Chaos.

Also ich brauch Klarheit zu: 
- Muss die Heizkreispumpe auf Stecker 20 oder 28 stecken? 
- in irgend einem Serviceheft hab ich gelesen das bei einer Anlage ohne  Zirkulationspumpe die Speicherladepumpe auf Stecker 28 stecken muss - ist das bei mir der Fall?
- Ist meine Heizung wirklich korrekt eingestellt? (am liebsten würde ich einfach mal alle Register überprüfen)

Ich weis das ich hier ziemlich viel verlange, aber ich trau meinem Heizungsbauer irgendwie nicht mehr.

Solarmodul SM1.jpg
Speicherpumpe falsch anzeige.jpg
Vitocell 100U.jpg
Vitoladens 300c.jpg
Vitotronic 200 KW6B.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fschwanzara,

zunächst danke für die umfangreiche Rückmeldung.
Wie @Kundendienst bereits ausgeführt hat, muss die Codieradresse 37 auf 1 stehen, damit der Relaisausgang passend zugeordnet ist. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass danach kein Problem mehr vorhanden sein wird.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
@Fschwanzara
Du musst die Speicher Ladepumpe auf die interne Erweiterungsplatine H3 stecken auf Anschluss A1.
Dann Codieradresse 8A:175 auf 176 stellen damit Codieradresse 37 frei gegeben wird. 37:1 einstellen damit A1 wieder geschaltet werden kann.
Wow ... in meiner Serviceanleitung steht bei 8A:175 - NICHT VERSTELLEN! und die 37 gibt es gar nicht ....
Ich kann dir leider mit dem Stecker nicht ganz folgen weil in meinen Service Unterlagen keine Platine H3 beschrieben wird.
Aktuell steckt meine Speicherladepumpe auf der Platine A9 Stecker A1.
Ich hab jetzt nichts umgesteckt und deine Anweisungen befolgt. Das ist passiert:

Vorher:
Es ist 00:04 Uhr und die Speicherladepumpe lief (obwohl Zeitprogramm Warmwasser um 22 Uhr endet)
Nach umstellen auf 37:1 geht sofort die Pumpe aus (sollte ja richtig so sein laut Zeitplan).
Wenn ich wieder auf 37:0 stelle geht sie wieder an.
Ich beobachte jetzt mal wie sich die Heizung verhält mit 37:1 und melde mich wieder.

Leider kann ich hier kein Bild mehr reinladen- sonst hätte ich dir die Steckpositionen geschickt.
@Fschwanzara

Das ist also richtig das die Pumpe auf der Platine A9 steckt.
Du musst die Adresse 37 auf 1 lassen damit der Ausgang als solches Aktiv bleibt.
Sonst sehe ich momentan keinen Fehler.

Hallo Fschwanzara,

zunächst danke für die umfangreiche Rückmeldung.
Wie @Kundendienst bereits ausgeführt hat, muss die Codieradresse 37 auf 1 stehen, damit der Relaisausgang passend zugeordnet ist. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass danach kein Problem mehr vorhanden sein wird.

Beste Grüße °sr

@Kundendienst
Vielen Dank von mir und vor allem meiner Familie.
Es scheint als ob jetzt alles wieder genau so tut wie es soll: das Warmwasser ist wieder warm und die Heizung heizt (mit den Temperaturen die ich für die Kennlinie eingestellt habe - und nicht mehr mit konstant 74 grad). Und das alles zu den Zeiten die ich auch eingestellt habe.

Was ich hier anmerken möchte: ich hab bis jetzt auf jede meiner vielen Anfragen am gleichen Tag eine Antwort bekommen.
Das ist SPITZE!
Bitte bitte gern geschehen.
Viel Spaß mit dem Produkt.