Ölpumpe Viessmann Vitola Bifferal

Hallo,

 

ich habe eine Viessmann Vitola Bifferal aus BJ 91, die noch nie Probleme gemacht hat.

Laut Monteur muss jedoch jetzt die Ölpumpe und die Schläuche gewechselt werden. Momentan funktioniert sie noch ohne Störung.

Ich möchte den Wechsel selbst vornehmen, mechanische Kenntnisse sind vorhanden.

Verbaut ist eine Danfoss MS 11L3071G0134.

Der Brenner hat die NR. 721848109936.

Ist hierfür die Pumpe Danfoss BFP21L3071N7170 die Richtige?

Muss nach dem Wechsel der Pumpe etwas eingestellt werden oder ist die Pumpe voreingestellt?

Vielen Dank für die Hilfe.

Gruß

Martin

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Martin,

als Ölpumpe kannst du die ALV 35 C 9619 6P 07 00 mit der Bestellnummer 7840263 nehmen. Nach dem Tausch muss der Ölpumpendruck eingestellt und die Brennereinstellung anhand der Abgaswerte angepasst werden. Wenn du das nicht machst, kann es passieren, dass er kurze Zeit später komplett verrußt ausfällt.

Viele Grüße
Flo