Ölkessel Vitola Biferral, Steuerung Trimatik 7450 365

Wenn am Display unterschiedliche Kesseltemperaturen angezeigt werden, ist der Temperaturfühler Nr. 3 defekt.

Der Widerstandswert hat zwar immer bei der Vergleichsmessung gestimmt, aber ich habe festgestellt , dass der Widerstandwert vom Fühler ab und zu Sprünge macht und dadurch die Displayanzeige öfters z.B 120 Grad anzeigt oder irgendwelche unglaubwürdige Temperaturwerte.

Der Fehler tritt sporadisch auf, oft lief die Anlage den ganzen Tag störungsfrei.

Nach Austausch vom Kesselfühler Nr.3 war der Fehler weg und die Anlage funktioniert einwandfrei.

Leiterplatten wie hier öfters erwähnt wird, sind keine Defekt.