abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

ÖlHeizung mit 2 Kreisläufen wird nur im Bad warm, restliche Heizkörper (2ter Kreislauf) bleiben kalt

Hallo, 

im Haus ist folgende Ölheizung:

Wärmeaustauscher:  Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich Nennleistung
Viessmann, VB 2, , 2001 0-22 kW 22 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Errichtung Brennerart Leistungsbereich Brennstoff
Viessmann, VEK/VEM I, , 2001 mit Gebläse 1-2 kg/h Heizöl

mit 2 Kreisläufen. Aktuell ist nur im Bad (Kreislauf1) die Heizung warm, Wasser auch,

im restlichen Haus bleiben die Heizkörper kalt. 

Nach meiner Beobachtung zeigt sich ein Brennersymbol (Flamme) im Display, wenn geheizt wird. Aktuell erscheint die Flamme nur wenige Sekunden dann ist sie wieder aus.
gestern war ein Techniker da, weil es eine Störungsmeldung gab. Er hat nach 2 h Suche ein Magnetventil ausgetauscht.  
Kann mir jemand helfen? Danke und herzliche Grüße
Elena


1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Anbei mal Anleitungen die ich im Netz gefunden habe, danke

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Welches Magnetventil hat er getauscht ?

Wenn du zwei Heizkreise hast, müsstest ja auch 2 Pumpen haben. Und von denen wird eine defekt sein. Falls Mischer installiert sind, könnte auch hier einer defekt sein.

Idealerweise stellst mal ein Foto von der Heizkreisverteilung rein.

Hallo danke für die schnelle Antwort. Ich bin absoluter Laie. Morgen kommt nochmal ein Techniker vorbei. Allerdings bin ich nicht so von seiner Leistung überzeugt. Allerdings kann ich dann mal Fotos machen, wenn das Teil geöffnet ist. 

Ich melde mich wieder, bis dann,

Grüße

Elena

Anbei mal Anleitungen die ich im Netz gefunden habe, danke

hat sich erledigt, nach 2 Tagen waren die Heizkörper ohne weiteres Zutun von außen warm

Top-Lösungsautoren