Nach Erneuerung meiner Heizung, und einer Woche in Betrieb. Will ich ich den Ölverbrauch kontrollieren, finde im Menü aber nichts der Heizunsbauer sagte der Brenner verbraucht auf Stufe 1 - 0,8 auf Stufe 2 - 1,6 Liter die Stunde. Nach der Woche komme ich auf einen Verbrauch von 32,8 Liter geteilt durch 7 Tage sind das 4,8 Liter/Tag. inwieweit stimmt meine Rechnung ??
Kessel Daten:
Kessel: Vitoladens 300c
Ölbrennwertkessel 19,3 KW
Vitotronic 200 KW6B für Witterungsgeführten Betrieb
2-Stufigem Compact - Blaubrenner
Anbei Typen Schild
MFG. Vitola86
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Krass, hatte ich noch nie. War das im hinteren, unteren Bereich? Der eigentliche Rauchgasabgang ist nämlich nur ein Gussteil und kann daher wasserseitig nicht undicht werden.
S. hier auf Bild 2
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/BF-1800/spare_parts
Deine Einstellungen sind gut, würde ich erst mal so lassen.
Ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkennlinie weiter zu optimieren, s.
Heizkurve richtig einstellen – So geht's!
Hallo Guten Morgen ich muss doch nochmal nachfragen, wegen dem Eintrag vom Brennstoffverbrauch anbei der Anhang. Und wo genau sehe ich den Verbrauch
Hallo,
l/h 1,24 1,86 -->
Stufe 1 26:12
Stufe 2 29:19
Verbrauch
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5581667VBA00005_1.PDF
S44.
VG
Danke für die schnelle Antwort, meine Kessel ist noch in Werkseinstellungen er läuft jetzt die zweite Woche.
Hallo,
die vielfach geäußerte Ansicht, das Wiederaufheizen braucht mehr Energie als die Einsparung ist physikalischer Unsinn, da die Verluste bei geringerer TEmp.differenz zur Außentemperatur deutlich geringer sind. Zu diesem Thema gab es mal einen sehr guten Artikel in der IKZ, übrigens von Viessmann. Siehe hier: http://www.ikz.de/uploads/media/IKZH_200621_603_060.pdf
Außerdem wird bei Frost ja wieder geheizt. Du kannst auch bei Bedarf über die Codieradressen „F8“ und „F9“ in Abhängigkeit von der Außentemperatur die Nachtabsenkung schrittweise aufheben lassen.
Noch eine Interessensfrage: Hat der alte Mono eigentlich die Werte nach BImschV eingehalten? Musste der vom Schornsteinfeger gemessen werden? Wir hatten hier mal eine Dikussion dazu, aber niemand wusste Bescheid.
Hallo,
>>da die Verluste bei geringerer TEmp.differenz zur Außentemperatur deutlich geringer sind.
Die Differenz muss man nur für sein Gebäude ausrechnen, mit den realen Werte wie schnell es z.B. bei 0 Grad AT abkühlt und damit eine Tabelle machen
Bsp:
7 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
8 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
9 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
10 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
11 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
12 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
13 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
14 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
15 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
16 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
17 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
18 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
19 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
20 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
21 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
22 Uhr 20 Grad und Delta T 20K Abschaltung
23 Uhr 19,5Grad und Delta T 19,5K
24 Uhr 19,3 Grad und Delta T 19,3K
1 Uhr 19,1 Grad und Delta T 19,1K
2 Uhr 18,8 Grad und Delta T 18,8K
3 Uhr 18,5 Grad und Delta T 18,5K
4 Uhr 18,2 Grad und Delta T 18,2K
5 Uhr 18 Grad und Delta T 18K Start Aufheizung
6 Uhr 19 Grad und Delta T 19K
Das gibt gibt 470,4 Gradstunden gegenüber 480 Gradstunden mit Durchheizen
Das sind nur 2% Differenz.
Wenn man 24h konstant heizt kommt man mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur aus und die Oberflächen Temperatur von Innen und Außenwänden höher. Daher kann man die Raumtemperatur leicht absenken.
Wenn man dann noch einen Wärmeerzeuger hat dessen Wirkungsgrad von der Vorlauftemperatur abhängt kann das diese 2% Differenz. kompensieren.
Das muss jeder fürs seine "Bude" ausprobieren.
Im Bierzelt, das in 20 Minuten auf 0 Grad abkühlt hat man sicher eine deutliche Einsparung.
Diese Simulation kommt zu einem ähnlichen Ergebnis:
VG
In der Realität sparst du noch etwas mehr durch Nachtabschaltung:
Geringere bzw. keine Bereitschaftsverluste von Kessel und Rohrleitungen. Pumpen können ganz abgeschaltet werden. (Ja, bei den HE-Pumpen bringt das auch nicht mehr so viel).
Generell kann man sagen, je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto mehr bringt die Abschaltung / Absenkung.
Hallo,
die Umrechnung in l/h ist nicht richtig
l/h 1,24 1,86
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6169283VSA00007_1.PDF
Seite 75
VG
Mit meinem alten Kessel bin ich mit 1000 Liter übers Jahr gekommen. Mit FBH im EG im OG Heizkörper Da der neue um die 15 bis 20% weniger Verbrauch bringen soll kann ich das bei dem Verbrauch noch nicht ganz vorstellen !!
Hast du den Verbrauch schon richtig eingegeben? S. hier
Welchen Kessel hattest du bisher?
Ein Mono - Vitola aus dem Jahr 1986 und der war echt gut deshalb wieder ein Viessmann
Ja, der hatte aber schon den guten Vitola-biferral als Ölkessel, da würde ich durch Brennwert max. 10 % Einsparung erwarten.
Wenn du den Mono-Festbrennstoffkessel hin- und wieder genutzt hast, musst du diese Energie ja auch noch durch Öl erzeugen.
Ich hatte am Anfang Holz fast umsonst deshalb den Mono, der Vitola war fast nur für den Sommer. Hatte immer gute Werte bis Weihnachten da hatte er ein Leck und mußte raus.
War das im Mono oder im Vitola?
Der Vitola hinten am Rauchgasabgang. Bin im Augenblick noch beim Einstellen mit dem neuen habe jetzt den Kessel auf 1,0 für OG mit HK und EG FBH auf 0,3 mal sehen wie sich das einpendelt
Grüße Vitola86
Krass, hatte ich noch nie. War das im hinteren, unteren Bereich? Der eigentliche Rauchgasabgang ist nämlich nur ein Gussteil und kann daher wasserseitig nicht undicht werden.
S. hier auf Bild 2
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/BF-1800/spare_parts
Deine Einstellungen sind gut, würde ich erst mal so lassen.
Ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkennlinie weiter zu optimieren, s.
Heizkurve richtig einstellen – So geht's!
Es war oben am Kessel aber wo der Rauchgasabgang anliegt. Ich habe noch Geschweißt aber das half nichts. Ich bin ja von Fach aber seit 1981 nicht mehr auf dem Beruf und heute Rentner.
Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende
Danke, wünsche ich auch.
Hallo Guten Morgen ich muss doch nochmal nachfragen, wegen dem Eintrag vom Brennstoffverbrauch anbei der Anhang. Und wo genau sehe ich den Verbrauch
Hallo,
l/h 1,24 1,86 -->
Stufe 1 26:12
Stufe 2 29:19
Verbrauch
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5581667VBA00005_1.PDF
S44.
VG
Danke für die schnelle Antwort, meine Kessel ist noch in Werkseinstellungen er läuft jetzt die zweite Woche.
Hallo ich habe Nachts die Absenkung auf 20* Grad eingestellt kühlen die Räume bei 3* nicht zu stark aus das muss ich ja wieder Aufheizen.
Hallo,
die vielfach geäußerte Ansicht, das Wiederaufheizen braucht mehr Energie als die Einsparung ist physikalischer Unsinn, da die Verluste bei geringerer TEmp.differenz zur Außentemperatur deutlich geringer sind. Zu diesem Thema gab es mal einen sehr guten Artikel in der IKZ, übrigens von Viessmann. Siehe hier: http://www.ikz.de/uploads/media/IKZH_200621_603_060.pdf
Außerdem wird bei Frost ja wieder geheizt. Du kannst auch bei Bedarf über die Codieradressen „F8“ und „F9“ in Abhängigkeit von der Außentemperatur die Nachtabsenkung schrittweise aufheben lassen.
Noch eine Interessensfrage: Hat der alte Mono eigentlich die Werte nach BImschV eingehalten? Musste der vom Schornsteinfeger gemessen werden? Wir hatten hier mal eine Dikussion dazu, aber niemand wusste Bescheid.
Hallo,
>>da die Verluste bei geringerer TEmp.differenz zur Außentemperatur deutlich geringer sind.
Die Differenz muss man nur für sein Gebäude ausrechnen, mit den realen Werte wie schnell es z.B. bei 0 Grad AT abkühlt und damit eine Tabelle machen
Bsp:
7 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
8 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
9 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
10 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
11 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
12 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
13 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
14 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
15 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
16 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
17 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
18 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
19 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
20 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
21 Uhr 20 Grad und Delta T 20K
22 Uhr 20 Grad und Delta T 20K Abschaltung
23 Uhr 19,5Grad und Delta T 19,5K
24 Uhr 19,3 Grad und Delta T 19,3K
1 Uhr 19,1 Grad und Delta T 19,1K
2 Uhr 18,8 Grad und Delta T 18,8K
3 Uhr 18,5 Grad und Delta T 18,5K
4 Uhr 18,2 Grad und Delta T 18,2K
5 Uhr 18 Grad und Delta T 18K Start Aufheizung
6 Uhr 19 Grad und Delta T 19K
Das gibt gibt 470,4 Gradstunden gegenüber 480 Gradstunden mit Durchheizen
Das sind nur 2% Differenz.
Wenn man 24h konstant heizt kommt man mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur aus und die Oberflächen Temperatur von Innen und Außenwänden höher. Daher kann man die Raumtemperatur leicht absenken.
Wenn man dann noch einen Wärmeerzeuger hat dessen Wirkungsgrad von der Vorlauftemperatur abhängt kann das diese 2% Differenz. kompensieren.
Das muss jeder fürs seine "Bude" ausprobieren.
Im Bierzelt, das in 20 Minuten auf 0 Grad abkühlt hat man sicher eine deutliche Einsparung.
Diese Simulation kommt zu einem ähnlichen Ergebnis:
VG
In der Realität sparst du noch etwas mehr durch Nachtabschaltung:
Geringere bzw. keine Bereitschaftsverluste von Kessel und Rohrleitungen. Pumpen können ganz abgeschaltet werden. (Ja, bei den HE-Pumpen bringt das auch nicht mehr so viel).
Generell kann man sagen, je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto mehr bringt die Abschaltung / Absenkung.
Betr. Mono Kessel war vor 3 oder 4 Jahren ende bis dahin konnte ich ihn noch feuern.
Zum Thema Wärmedämmung mein Haus ist ein Denkmalgeschützes Objekt aus dem J. 1740. Ich habe 1985 komplett Saniert damals wurde innen eine Isover Dämmung 120mm aufgebaut. Somit habe ich eine sehr gute Dämmung und kaum eine Auskühlung auch bei einigen Grad Minus.
Danke für die Antwort. Hast du den Mono noch messen lassen und war dann Schluss oder gar nicht erst versucht?
Zum Haus: Dämmung ist sehr ordentlich, würde dann die Nachtabschaltung mit 3°C mal versuchen. Bei Frost geht der sowieso an.
Doch er wurde noch gemessen 1 Jahr hat er ihn noch durch gelassen dann war Ende. Eingabe vom Ölverbrauch muss ich noch machen bin nicht auf die Code Ebene 2 gekommen, muss mich noch an die Steuerung gewöhnen
Danke für die Typs super Community
Vitola86
@Vitola86 schrieb:...bin nicht auf die Code Ebene 2 gekommen...
Kein Problem, s. hier auf S. 56 in der Mitte
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681856VSA00007_1.PDF
Ist in deiner gedruckten Anleitung auch beschrieben.
Noch viel Erfolg beim Einarbeiten.