abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Öl Brennwertgerät BR 2 A 24,6 KW

Hallo Zusammen

Habe Ende letzten Jahres eine Neue Viessmann Heizung Öl Brennwertgerät BR2 A 24,6 Kw eingebaut

das Verhältnis Brennerbetriebsstunden zu Brennerstarts sollte ja ca 1/10 sein

 

Also über 24 h Laufzeit hat meiner 8 h Brennerbetriebsstunden und 120 Brennerstarts

Normal wären ja bei 8 h Brennerbetriebsstunden ca. 80 Brennerstarts

 

Haben jetzt schon eine 0,4 er Düse eingebaut und gedrosselt auf 16 Kw ohne Erfolg 

immer noch bei 8 h Brennerbetriebsstunden  120 Brennerstarts

Kann mir jemand sagen was sonst noch verstellt werden muss ?

 

Gruss und Danke

 

10 ANTWORTEN 10

Bauart Gebäüde?

Heizkurve, Paralellverschiebung?

Raumsolltemperatur?

Heizverhalten am Raumthermostat?

Heizkörper oder FBH?

Mischer?

Baujahr 1961 aber vollwärmeschutz und 2 Fach Verglasung und Aufdachisolierung 

alles 2002 gemacht 

 

300 qm Wohnfläche verteilt auf EG,OG und DG

EG Heizkörper

OG 30 qm Fußbodenheizung Rest Heizkörper

DG Fußbodenheizung

 

 

Heizkurve Neigung 1,2. Niveau 1,0

fussbodenheizung Neigung 0,5 Niveau 0,0

 

 

Raumsollthemperatur 28 Grad

 

ohne Raumtermostat 

Wenn man das mit einem durchschnittlichem  U Wert von 0,3 (Stand 2002) überschlägt, komme ich auf eine Heizlast von knapp unter 10 kW mit  WW und Lüftung.

 

Wer hat das Gerät mit 24 kW ausgesucht?👿

Haarsträubend!

Warum wurde nicht ein modulierender Kessel genommen der zumindest bis 10 kW runter kommt?

 

Aktuell würde ich  Kodierung 9F für die Differenz Temperatur von 8 auf 0 nehmen.

und versuchen mit de Heizkurve für die Heizkörper runter zu kommen in Richtung der der FBH.

Dazu kann man die Spreizung der Heizkörper verringern, damit sie mehr Leistung abgeben --> dazu die  Pumpendrehzahl für die Heizkörper erhöhen.

So würde der Mischer beim Brenner Start weiter offen sein und die FBH/Estrich als  Puffer dienen können.

 

 

 

 

 

Es sind bei mir 2 Heizkreise

1 x ohne Mischer ( alle Heizkörper EG und OG )

1 x mit Mischer ( alle Fussbodenheizungen OG und DG )

 

passt das dann schon mit der Kodierung 9F und Differenztemperatur  von 8 auf 0 ?

Nimm die Differenztemperatur zurück und versuche  mit der Heizkurve des ungemischten Kreis möglichst in Richtung der FBH zu kommen.

Teste das mal, auch wenn es in den Räumen mit Heizkörpern dann man einen halben Tag zu kühl ist.

Einfach um zu sehen ob die Stellschraube funktioniert und das Takten weniger wird.

 

Bei beiden Kreisen ist Raum Soll 28 Grad? oder nur bei den Heizkörpern.

 

Wie gesagt wenn damit das Taken reduziert wird, muss man versuchen dass die Heizkörper mehr Leistung abgeben.

-Pumpe anders abgleichen

-größere Heizkörper einbauen.

-Booster Lüfter für die alten Heizkörper  nachrüsten.

 

WW Vorrang Schaltung solltest du deaktivieren, das verhindert auch 1-4 Takte am Tag.

 

Bei beiden Kreisen ist die Raumtemperatur auf 28 Grad eingestellt

 

Ich hab versucht in der Codierebene 2   auf  9F  und Differenztemperatur auf 0 umzustellen

mit OK bestätigt  wird aber nicht übernommen

wenn Ich ganz rausgehe und wieder rein sind immer noch die alten Werte drin

Warum so hohe Raumtemperatur , sollen die Räume wirklich 28 Grad haben ?

werden die Thermostate oft auf und zugedreht oder eher auf dem Wert den man wünscht konstant stehen gelassen ( 2. ist die richtige Lösung).

Raumsoll am Kessel nicht höher stellen wie im am wärmsten gewünschten Raum!

Warmwasservorang bitte nur im Mischerkreis deaktivieren!

>>rein sind immer noch die alten Werte drin

 

dafür habe ich leider keine Erklärung.

Vielleicht mal die Regelung neu starten?

 

VG 

Top-Lösungsautoren