Hallo Zusammen
Habe Ende letzten Jahres eine Neue Viessmann Heizung Öl Brennwertgerät BR2 A 24,6 Kw eingebaut
das Verhältnis Brennerbetriebsstunden zu Brennerstarts sollte ja ca 1/10 sein
Also über 24 h Laufzeit hat meiner 8 h Brennerbetriebsstunden und 120 Brennerstarts
Normal wären ja bei 8 h Brennerbetriebsstunden ca. 80 Brennerstarts
Haben jetzt schon eine 0,4 er Düse eingebaut und gedrosselt auf 16 Kw ohne Erfolg
immer noch bei 8 h Brennerbetriebsstunden 120 Brennerstarts
Kann mir jemand sagen was sonst noch verstellt werden muss ?
Gruss und Danke
Bauart Gebäüde?
Heizkurve, Paralellverschiebung?
Raumsolltemperatur?
Heizverhalten am Raumthermostat?
Heizkörper oder FBH?
Mischer?
Baujahr 1961 aber vollwärmeschutz und 2 Fach Verglasung und Aufdachisolierung
alles 2002 gemacht
300 qm Wohnfläche verteilt auf EG,OG und DG
EG Heizkörper
OG 30 qm Fußbodenheizung Rest Heizkörper
DG Fußbodenheizung
Heizkurve Neigung 1,2. Niveau 1,0
fussbodenheizung Neigung 0,5 Niveau 0,0
Raumsollthemperatur 28 Grad
ohne Raumtermostat
Wenn man das mit einem durchschnittlichem U Wert von 0,3 (Stand 2002) überschlägt, komme ich auf eine Heizlast von knapp unter 10 kW mit WW und Lüftung.
Wer hat das Gerät mit 24 kW ausgesucht?👿
Haarsträubend!
Warum wurde nicht ein modulierender Kessel genommen der zumindest bis 10 kW runter kommt?
Aktuell würde ich Kodierung 9F für die Differenz Temperatur von 8 auf 0 nehmen.
und versuchen mit de Heizkurve für die Heizkörper runter zu kommen in Richtung der der FBH.
Dazu kann man die Spreizung der Heizkörper verringern, damit sie mehr Leistung abgeben --> dazu die Pumpendrehzahl für die Heizkörper erhöhen.
So würde der Mischer beim Brenner Start weiter offen sein und die FBH/Estrich als Puffer dienen können.
Es sind bei mir 2 Heizkreise
1 x ohne Mischer ( alle Heizkörper EG und OG )
1 x mit Mischer ( alle Fussbodenheizungen OG und DG )
passt das dann schon mit der Kodierung 9F und Differenztemperatur von 8 auf 0 ?
Nimm die Differenztemperatur zurück und versuche mit der Heizkurve des ungemischten Kreis möglichst in Richtung der FBH zu kommen.
Teste das mal, auch wenn es in den Räumen mit Heizkörpern dann man einen halben Tag zu kühl ist.
Einfach um zu sehen ob die Stellschraube funktioniert und das Takten weniger wird.
Bei beiden Kreisen ist Raum Soll 28 Grad? oder nur bei den Heizkörpern.
Wie gesagt wenn damit das Taken reduziert wird, muss man versuchen dass die Heizkörper mehr Leistung abgeben.
-Pumpe anders abgleichen
-größere Heizkörper einbauen.
-Booster Lüfter für die alten Heizkörper nachrüsten.
WW Vorrang Schaltung solltest du deaktivieren, das verhindert auch 1-4 Takte am Tag.
Bei beiden Kreisen ist die Raumtemperatur auf 28 Grad eingestellt
Ich hab versucht in der Codierebene 2 auf 9F und Differenztemperatur auf 0 umzustellen
mit OK bestätigt wird aber nicht übernommen
wenn Ich ganz rausgehe und wieder rein sind immer noch die alten Werte drin
Warum so hohe Raumtemperatur , sollen die Räume wirklich 28 Grad haben ?
werden die Thermostate oft auf und zugedreht oder eher auf dem Wert den man wünscht konstant stehen gelassen ( 2. ist die richtige Lösung).
Raumsoll am Kessel nicht höher stellen wie im am wärmsten gewünschten Raum!
Warmwasservorang bitte nur im Mischerkreis deaktivieren!
>>rein sind immer noch die alten Werte drin
dafür habe ich leider keine Erklärung.
Vielleicht mal die Regelung neu starten?
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |