Hallo. Bei mir wurde im letzten August eine neue Vissmann Ölheizung installiert.
Habe erst jetzt nach der ersten Wartung mir die Werte angeschaut. 12,38% CO2 Anteil?
Ist das nicht grottenschlecht? Mein Monteur meint, will sich das nochmal anschauen, wäre größtenteils abhängig von der Verbrenner Temperatur, käme aber auch auf die anderen Werte an. Ich kann das nicht nachvollziehen, da ich Laie bin, aber ernsthafte Zweifel. Gebe auch nachstehend mal die anderen Werte von beiden Messungen an. Falls dort wirklich etwas falsch eingestellt worden ist, kann das der Anlage einen Schaden zugefügt haben? Wäre nett, wenn mir jemand Auskunft geben könnte.
Messung im März: O2 Bezug: 3,0 %, CO2 MAX: 15,4%
54 Grad Abgastem. , 12,39 % Co2, 1,8% qA +, 1.24 Lambda, 4,1%O2, 23 ppm CO, 4,8 pa Zug, 29 ppm COunverdünnt, 98,2% Wirkungsgrad, 15,8 Grad C Verbr.-Temp., 48,8 Grad C. Taupunkt
Messung letzten August:O2 Bezug: 3,0 %, CO2 MAx: 11,9%
59,6 Grad Abgastem. , 10,43 % Co2, 1,5% qA +, 1.14 Lambda, 2,6%O2, 49 ppm CO, 0,8 pa Zug, 22 ppm COunverdünnt, 98,5% Wirkungsgrad, 26,0 Grad C Verbr.-Temp., 56,9 Grad C. Taupunkt
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Bye Christian