Neue Steuerung an Vitola Biferral

Hallo,

ich möchte an meinem Vitola Biferral eine neue Steuerung anbringen um auch meine Solaranlage damit zu steuern und zu überwachen.Außerdem besitze ich noch einen Wasser führenden Kaminofen der ebenfalls in den Kombispeicher ( 1000L) einspeist.Momentan habe ich eine Trimatic MC als Steuerung mit der sich der Brenner nicht abschalten lässt. Somit läuft der Brenner mehrmals täglich um den Kesselinhalt aufzuwärmen obwohl genügend warmes Wasser im Speicher für den Heizungskreislauf  ist.

Was ist zu beachten bzw.welche Steuerung ist geeignet für mein Vorhaben ( Vitotronic 200 ) ?

Mit freundlichen Grüßen

normannsteiner

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo normannsteiner,

 

bei dem Vitola-biferral kann die Vitotronic 200 KW2 eingesetzt werden.

Es besteht hier allerdings keine Möglichkeit, die Solaranlage über die Regelung zu steuern. Es kann aber eine sogenannte Nachladeunterdrückung für Solaranlagen an der KW2 eingestellt werden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo normannsteiner,

 

bei dem Vitola-biferral kann die Vitotronic 200 KW2 eingesetzt werden.

Es besteht hier allerdings keine Möglichkeit, die Solaranlage über die Regelung zu steuern. Es kann aber eine sogenannte Nachladeunterdrückung für Solaranlagen an der KW2 eingestellt werden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke