Sehr geehrte Damen und Herren,
Problem: Neue Anlange Vitoladens 300C+Vitocell, permanente Überhitzung Kesseltemperatur
(Wächter 81° oder Begrenzung 100° =F2)
Vorab hätte ich folgende Frage:
Ziehe ich die Viessmann-Doku zu rate, fällt bei meiner Anlage auf:
Vorlauf/Rücklauf zwischen Kessel und Speicher sind vertrauscht.
Vorlauf/Rücklauf zwischen Divicon (=heizkreis) und Kessel sind vertrauscht.
=> Der Heizkörperkreis (Umwälzpumpe) "zieht" also das Vorlaufwasser aus dem Rücklauf des Kessels.
=> Der Speicher (Ladepumpe) "drückt" das zu erwärmende Wasser in den Vorlauf des Kessels.
Welche Auswirkungen (alle!) kann das verursachen? (z.b. Hydraulik und Regelung etc)
Danke für Ihre Mühe,
mkschz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
>Ich vermute mal BEIDE auf "Durchlass" beim Befüllen, Entlüften, Entgasen.
>und BEIDE auf "aktiv=Sperren"im normalen Betrieb oder?
Ja, richtig
Stimmt der von dir in der Skizze gennante Vordruck des Außedehnungsgefäßes von 1,05bar? Vermute mal dass der immer noch nicht passt, so wie @Franky schon mal vermutete. Den Vordruck kann man nur messen, wenn das Kappenventil geschlossen und etwas Wasser abgelassen wurde.
Ansonsten wäre es gut, wenn Viessmann @CustomerCareBen sich mal äußern würde, vielleicht haben wir trotz der 75 Beiträge was übersehen. Ihr könntet dann auch bestätigen, dass keine Hydraulische Weiche nötig ist und evtl. mal die Montageanleitung der Systemverbindung hochladen (habe online leider keine gefunden), so dass @mkschz sieht, dass die Montage der Ladepumpe im RL korrekt ist.
zu den Temparaturen:
Dass bei WW-Bereitung die RL-TEmp höher als die VL-Temp an der Divicon ist, ist m.E. kein Fehler. Die Pumpe in der Divcon schlatet aufgrund er Vorrangschlatung ab, die Speicherpumpe läuft, dadruch wird auch der RL höher. Nach Ende der Speicherladung kommt natürlich auch ein Schwall heißen Wassers, so dass eine Temp-Spitze entseht.
Gruß
Heizing
Hallo Benjamin,
schön dass du dich meldest.
Das Hauptproblem ist wohl immer noch das Geblubber, ich meine es ist Luft im BW-WT(aufgrund der speziellen Leitungsverlegung, die Entlüfter wurden auf unser Anraten nachgerüstet), Franky meint, es wäre besser, die Speicherladepumpe würde im Vorlauf sein, bin allerdings der Ansicht, dass die Pumpe im RL die Standardkonstruktion ist.
Vielleicht könntet Ihr auch bestätigen, dass keine Hydraulische Weiche nötig ist und evtl. mal die Montageanleitung der Systemverbindung hochladen (habe online leider keine gefunden), so dass @mkschz sieht, dass die Montage der Ladepumpe im RL korrekt ist
zu den bemängelten Temp.spitzen schrieb ich bereits:
"Dass bei WW-Bereitung die RL-TEmp höher als die VL-Temp an der Divicon ist, ist m.E. kein Fehler. Die Pumpe in der Divcon schältet aufgrund er Vorrangschaltung ab, die Speicherpumpe läuft, dadurch wird auch der RL höher. Nach Ende der Speicherladung kommt natürlich auch ein Schwall heißen Wassers, so dass eine Temp-Spitze entsteht"
einen guten Überblick über die Anlage bekommt man hier
http://mschz.chipmuenk.de/pub/heizung/2015-10-21_085547.png
Schon mal vielen Dank.
Hallo Benjamin,
vielen Dank, das war genau das was ich suchte.
Die Anlage ist nach Schema ID: 4605300_1404_05 aufgebaut, allerdings mit Tiefspeicher und ohne Solar (daher Ladepumpe im RL, wie ab Punkt 24 der Anleitung ersichtlich. Erschwerend kommen noch die Luftsäcke in VL und RL hinzu. s. hier (die Leitungen gehen vom Kleinverteiler zur Divicon. Ich bin auch der Meinung, dass eine Weiche beim Vitoladens und Vitocrossal in keiner Konstellation erforderlich ist, ja sogar in Bezug auf Brennwertnutzen schädlich ist.
http://mschz.chipmuenk.de/pub/heizung/IMG_20151019_085453_223_red.jpg
Dein Vorschlag, den WT zu spülen um die Luft zu entfernen wäre sicher sinnvoll, das sollte der Heizungsbauer mal versuchen.
Gruß
Heizing
Hallo + Dank für die Kommentare.
Seit Anbeginn ist Luft in der Anlage. Das ist also lange klar. Diese Luft hat auch öfter F2 verursacht. (Am Anfang. jetzt nicht mehr)
Gespült wurde schon exzessiv vor einigen Wochen vom Heizungsmonteur.
Ich kann Eure Aussagen leider nicht nichtvollziehen.
Ich erwarte daß eine einfache Anlage wie meine, ohne Probleme BEFÜLLBAR ist (!).
Also warum nicht die Heizkreisläufe VL/RL sperren,
und dann den ganzen Kessel"ordentlich" Befüllen statt aufwändig mit Pumpe etc zu spülen?
Und nochmal: Mein Heizungsbauer hatte schon 7 Nachbesserungstermine.
Ich will nichts mehr mit "versuchen, probieren, rumfricklen". (das hat der schon zu Genüge getan).
In diesem "probier"-Modus bin ich seit 2 Monaten.
Ich will einen zielgerichteten Versuch der eindeutige Fehler/Probleme eliminiert.
Wenn das nicht möglich ist oder der Heizungsbauer unkooperativ ist (was sich abzeichnet)
wird mein Advokat weitermachen mit diesen Leuten.
Ich selbst bin aktiv auf der Suche nach Fehlern. z.b. installationsbedingt.
bisher entdeckt:
- VL/RL kessel vertrauscht (siehe ganz oben)
- 2 grosse Säcke nach der Divicon (eliminiert, Leitungen jetzt gerade)
- 2 Säcke ohne Entlüfter vor der Divicon (Entlüfter gesetzt)
- Rückschlagklappen nicht richtig gestellet (nun beide auf aktiv)
Ausstehend:
- Position der Speicherpumpe (laut der gelieferten Vitocell doku falsch)
- ggf. ein fehlender Entlüfter (laut Vitocell doku gehört einer in den höchsten Punkt des Speichervorlaufs)
- Weiche ? (dazu konnte ich nichts finden in der Viessmann Docu, vielleicht übersehen?)
@Heizing:
Schema ID: 4605300_1404_05 :
http://www.viessmann.com/vires/test_vitodesk/schemes/4605300_05/Documents_DE/4605300_6_vas_000_pdfon...
=> BEIDE pumpen sind hier im vorlauf. Punkt 13 ist meine Pumpe, nicht Punkt 24 (= Solar, die gibts bei mir gar nicht)
13 = Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
Es gibt also jetzt schon zwei VIessmann Referenzen bei denen die Speicherpumpe im Vorlauf ist.
Die 3. Referenz widerspricht den ersten zwei. (Montageanleitung Systemverbinder - wurde mir übrigens NICHT geliefert)
Auffälligkeit: (Schritt/Seite 26 im pdf): der RL Schlauch kommt am Kessel von Links, horizontal(!). Bei mir von unten, vertikal.
Ausserdem ist extrem skuril, daß im Bild 24 der Kleinverteiler sichtbar ist, aber in den folgenden Bildern es so aussieht als ob der Speicher DIREKT (?!?!)
hinten am Vitoladens angeschlossen wird. Da hat wohl jemand Seiten gespart auf Kosten der Verständlichkeit.
Ist das (alles) also hydraulisch relevant oder nicht ??
gruss
mkschz
Hallo,
>Schema ID: 4605300_1404_05
das ist ein Prinzipschema mit nebengestelltem Speicher, es gibt leider kein separates für Tiefspeicher. Für dich gilt die Anleitung der Systemverbindung (die Anleitung hat der HB wohl entsorgt),
http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/15130/1/Mo...
und da ist eindeutig die Pumpe im RL, passt also. Dass der Anschluss an den Kessel etwas "nebulös" ist liegt daran, dass die Anleitung auch für andere Kessel gilt. DIe Position des T-Stücks ist nicht entscheidend, das geht beim Vitoladens aufrgrund der Dämmung nur mit Abgang nach unten. Es ist unter Punkt 26 aber klar sichtbar, was Vor- und Rücklauf ist. Ich wollte dir mit Anleitung nur zeigen, dass du diesen Punkt abhaken kannst. Nebenbei: Dein HB hat vermutlich auch die zur Pumpenabsperrung gehörende Wärmedämmung (s. Zeichnung) nicht angebracht.
Den Wärmetauscher entlüftet sich normalerweise schon, ich vermute nur, dass sich aufgrund der vormals merkwürdigen Installation dort eine Luftblase "festgesetzt" hat. Vielleicht würde es schon helfen, den Kleinverteiler abzunehmen, den Kessel komplett zu entleeren und nochmals bei abgenommenem Verteiler zu füllen. Ich kann dir das aber per Ferndiagnose nicht garantieren.
Hello again
Die Monteure haben nun die Ladepumpe in der Vorlauf gebaut+gedreht. Neu befüllt, gespült, entlüftet.
Beide Pumpen "ziehen" nun aus dem Vorlauf des Kessels. (siehe Frankys Kommentare)
Die lauten Fluss/Blubbergeräusche beim Umschalten auf die Ladepumpe sind jetzt erheblich reduziert.
Zumindest scheint keine Luft mehr im Speicher/Kessel zu sein.
Systemdruck scheint auch stabil über mehrere Tage bei 1.5 bar.
Die noch vorhandene Luft versuche ich so zu entfernen:
- Regelung auf "Abschaltebetrieb" = alle Pumpen aus, für 30min.
- Dann Entlüftung an den Säcken. (man merkt wie sehr kurz Luft austritt, speziell am Vorlauf)
- Dann Heizkörper + Schwimmentlüfter auf-zu auf 8m.
Mal schauen wie sich das entwickelt. Danke nochmals an alle die hier kommentiert haben.
gruss
mkschz
Danke Franky, sehr verständlich.
Viessmann KD war da, und hat 2h mit Laptop, Manometern, Wasserhärtetest, Abgasmessung, Kamera, etc. hantiert.
Angeblich ist meine Ölleitung nicht zulässig. (10mm statt 4mm) Und die Ölpumpe geht so kaputt.
(Laut Anleitung ist z.b. die maximale leitungslänge bei saughöhe/druchmesser 0m/4mm = 52m, warum sollte also 10mm bei grob 5 metern länge nicht gehen....)
Weitere Aussagen konnte ich ihm nicht abringen. Sehr unkooperativ leider.
DIe Luft hat Ihn gar nicht interessiert.
Was für ein Drama
gruss
mkschz
Hi Franky
Der Techniker hat nichts falsch verstanden. Er "durfte" nicht wirklich mit mir reden. Daher wollte er auch nichts anderes machen als rummessen am lappy spielen und schnell wieder abhauen. Echt wie im Film... krank.
- alle alten HKs wurden gegen neue HKs ausgetauscht (schon 4 jahre zuvor, hat perfekt auch mit dem alten Brenner funktionert)
Jetzt Neu:
- Kessel, Speicher, Divicon, Pumpen, etc.
- ein zusätzlicher Heizkörper im Nebenraum des Heizungsraumes
- Schornsteinsanierung (das Doppelrohr)
Unverändert:
- der ganze Heizkörperkreislauf im Haus ansich
- das alte, offene Ausgleichsgefäss im DG wurde entfernt und 2 Schimmentlüfter angebracht
Für mein Verständnis ist der "alte" Heizungsvorlauf/Rücklauf richtig angeschlossen an die neue Anlage, genauer an die Divicon.
(Beispiel: die HKs sind oben warm, unten eher kalt. VL ist wärmer als RL an der Divicon)
Die Rohre zwischen Heizkörperkreislauf und Divicon sind unverändert.
Die Vertrauschung fand zwischen Divicon und Kleinverteiler/Kessel statt & wurde korrigiert. (gleiches am Speicher)
Das bedeutet: Die Pumpe an der Divicon hat eigentlich immer in die richtige Richtung durch den Heizkörperkreislauf gepumpt.
Ich hoffe da ist kein Denkfehler.
gruss
mkschz