Muss der Vitoladens 300-C separat geerdet werden?

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

gemäß DIN VDE 0100 müssen leitfähige Teile, also auch Wasser und Heizungsleitungen mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden. Der Kessel ist dann automatisch mitgeerdet.

 

Bestehen die Leitungen aus Kunststoff, müssen diese nicht geerdet werden.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo.

Dein Vitoladens ist doch über das Stromnetz am Stecker geerdet.

Hallo,

 

gemäß DIN VDE 0100 müssen leitfähige Teile, also auch Wasser und Heizungsleitungen mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden. Der Kessel ist dann automatisch mitgeerdet.

 

Bestehen die Leitungen aus Kunststoff, müssen diese nicht geerdet werden.

 