Hallo,

Ich besitze oben genannte Heizung mit 1 Heizkreis mit Mischer (Heizkörper). Das System funktioniert einwandfrei!

Nun möchte ich die Anlage um einen Heizkreis für Fußbodenheizung erweitern:

1. Wo soll der neue Heizkreis angeschlossen werden? (parallel zum Bestehenden?)

2. Kann die Tetramatik einen zweiten Heizkreis steuern? (zweite Mischersteuerung)

3. Was wenn ich mir die Option für Brauchwasser (nicht benutzt) auch noch offen lassen will?

Kessel: Vitola-uniferral-e 721156109236 / Tetramatik 742 065-H

 

Besten Dank im Voraus

LG Sepp

7 ANTWORTEN 7

Hallo Sepp,

 

 

das ist wohl die Seriennummer der Isolierung, nicht des Vitola.

um weiter zu kommen, bräuchtest du die Seriennummer der Tetramatik, diese in der Ersatzteil App eingeben. ..dann wissen wir mehr.

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

Hallo,
danke für die Antwort!
Hab noch mal nachgeschaut:
HK: Vitola-uniferral-e / Herstell-Nr. 721156109236 / Typ NE-22 (1986) /Bauartkennzeichen 06-226-149
Steuerung: KRH Tetramatik III / Herstell-Nr. 742006508574

Ich würde auch gerne Fotos einstellen, bin aber noch nicht dahinter gekommen wie`s funktioniert

LG Sepp

hallo Sepp,

das müsste die Anleitung zu deiner Tetramatik sein.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/5844/1/Se...
Diese kann einen gemischten A und einen ungemischten Heizkreis B regeln. 2 Mischer kann sie nicht.
Diese Optionen hast du aus meiner Sicht:
1) Man könnte die FBHz falls es nur wenige Räume sind die auch schon Hzk haben über RTL Ventile anschließen
2) die FBHz an den Mischer, wo bisher die Hzk waren, anschließen und die Hzk direkt am Kessel.
3)baut einen neuen Mischer für die FBHz ein, der zum gemischten Heizkreis gemacht wird und der alte Mischer wird auf 100% gestellt, dann erfolgt an den Hzk in der Übergangszeit die Regelung nur über die Thermostatventile oder manueller Eingriff am Mischer, da der Uniferal eine Sockeltemperatur hat.
4)andere Vitotronik für 2 gemischte Kreise oder 3rd party Regler der 2 Heizkreise, Kessel und WW übernimmt, bekommt man gebraucht ab 150€
5) einen anderen zusätzlichen 3rd party Regler, der nur die FBHz regelt.


zu 4)
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zu...

Hallo,
danke für die raschen und und guten Antworten!
Ich denke, die 4. Oprion ist die meine.

Ich hab nur zum third party Regler kein Bild/Vorstellung?

Hallo,

einen Universal Heizungsregler
z.B. https://www.ta.co.at/standardregler/uvr67/
da gibt es sicher auch noch andere Firmen.

Ich habe an meinem Vitola-biferal einen alten Centra/Honeywell Regler, die gibt es bei Ebay in großer Auswahl.
So ein MCR 52 oder MCR 200 könnte die ganze Logik der Tetramatik ersetzen.
Bei mir ist die Vitotronik nur noch für die Sicherheitskette zuständig und das Ding kümmert sich um bis zu 2 Mischer, 3 Pumpen, Brenner, WW Pumpe, Zirkulationspumpe, Abgas, Raumtemperatur, Sonneneinfluss..
Falls das interessant ist, sag Bescheid, dann kann ich mal nachschauen welcher Modell für deine 2 Heizkreise in Frage kommen würde.

Das wäre super! Ich werde nach der Kriese auf alle Fälle auch einen lokalen Fachmann befragen! Es ist aber immer gut, wenn man selbst auch bescheid weiß!

Danke Dir!

Nimmer lieber ne Vitotronic 200 KO1B, die MCR 200 ist grausam von der Bedienung. Den zweiten Heizkreis schließt du am einfachsten am zweiten Stutzenpaar des Kessels an, oder die kaufst einen Verteilerbalken.

@qwert089 die alten Kessel werden immer als Wärmedämmung angezeigt, auf "Verwendung klicken, dann sieht man die Kessel. Die unterschiedlichen Nr. kommen daher, dass für jede Ausführung (mit Speicher, Brennervariante, Regelung usw.) eine Bestellnr. angelegt war.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing