Hallo Kah,
du hast geschrieben, dass du eine Trimatik-MC 7450261 hast.
Wenn die Anlage permanent nur im Handbetrieb läuft, solltest du zunächst mal alle Potentiometer "freischleifen".
Dazu schaltest du die Regelung komplett aus und bewegst alle Drehschalter mehrfach hin und her und stellst sie dann wieder in die Ausgangsposition.
Danach kannst du die Regelung wieder in Betrieb nehmen und schauen, ob es geholfen hat.
Sollte sich danach keine Besserung einstellen, kannst du mal die Schaltuhr rausziehen und wieder reinstecken.
Danach bitte mal die Codieradressen überprüfen.
Dazu drückst du von links die dritte rote Taste und die zweite blaue Taste gemeinsam.
Mit dem Drehrädchen kannst du dann die entsprechenden Adressen anwählen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Bitte achte bei all den genannten Prüfungen darauf, dass du zuerst den Handbetrieb rausnimmst.
Beste Grüße °be
Hallo Kah,
du hast geschrieben, dass du eine Trimatik-MC 7450261 hast.
Wenn die Anlage permanent nur im Handbetrieb läuft, solltest du zunächst mal alle Potentiometer "freischleifen".
Dazu schaltest du die Regelung komplett aus und bewegst alle Drehschalter mehrfach hin und her und stellst sie dann wieder in die Ausgangsposition.
Danach kannst du die Regelung wieder in Betrieb nehmen und schauen, ob es geholfen hat.
Sollte sich danach keine Besserung einstellen, kannst du mal die Schaltuhr rausziehen und wieder reinstecken.
Danach bitte mal die Codieradressen überprüfen.
Dazu drückst du von links die dritte rote Taste und die zweite blaue Taste gemeinsam.
Mit dem Drehrädchen kannst du dann die entsprechenden Adressen anwählen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Bitte achte bei all den genannten Prüfungen darauf, dass du zuerst den Handbetrieb rausnimmst.
Beste Grüße °be