Trimatik B; 2 x HKe, kein Mischer, läuft seit Kurzem bei Sommermodus( Wasserhahn) in Nachtabsenkung:
- das grüne LED an; ab 22:00 heise HK; Kesseltemperatur: bei 68 °c( meines Erachtens zu hoch für Nachtabsenkung). die anderen Modis verhalten sich normal.
Eine Idee für mich?
Gruss
Welches Heizgerät ? Und kann es sein, dass gerade die Warmwasserbereitung aktiv war bzw. abgeschlossen wurde ?
Hallo,
Nr 1. ist der Außensensor, der zeigt bei dir 51°C an. Vermute mal, dass der defekt ist, mess den Widerstand im abgeklemmten Zustand und vergleiche ihn mit der Kurve auf auf S.48 hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
Könnte mir vorstellen, dass der große Widerstand die Regelung von einer Unterbrechung ausgehen lässt und dann im Frostschutzbetrieb läuft.
Sollte die Messung nichts bringen, würde ich einen Defekt der Leitplatte E 6.3 vermuten.
S. hier Pos. 56
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365/spare_parts
Bestellung beim Heizungsbauer.
Man kann aber auch eine moderne Vitotronic problemlos auf den alten Kessel setzen.
Gruß
Heizing
Lt Anleitung kann bei -6 keine Solltemp abgefragt werden. (s. Fußnote)
Soll 5°C für den Kessel würde mir keine Sorgen machen, das kann schon sein, wenn es draußen warm ist. Der biferral hat z.B. keine Sockeltemperatur.
Ich dachte an die Vitotronic 200 KO1B. Sensoren sind dabei. Bei den Gebrauchten können schon Defekte auftreten. Man muss mit Montage schon so um die € 1900,- netto rechnen.
Gruß
Heizing
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |