abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Maximalbegrenzung Kesselwassertemperatur

Servus,

ich hätte eine Frage zu der Codierung in Codierebene 2 / 06 Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur.

Da ich eine Kombination aus Fussbodenheizung und Warmwasserbereitung habe, bestand schon bei meiner Vorgängerheizung vor 30 Jahren das Problem, dass, nachdem die Warmwasserbereitung abgeschlossen war, es ca. 2 Std. dauerte bis der Heizungsmischer wieder geöffnet wurde, weil wohl die Differenz der Heizungsvorlauftemperatur und die der Kesselwassertemperatur entsprechend weit auseinander ist.

Das gleiche Problem zeigt sich nun auch bei meiner neuen Heizung Vitoladens 300-c J3RB. Die Schwierigkeit wird während der Übergangszeiten von Herbst / Winter bzw. Winter / Frühling mit schwankenden Aussentemperaturen noch erhöht. Denn zum einen ist es hier schwierig das Niveau und die Neigung der Heizung optimal auszutaxieren, da bei zu niedrigem Niveau / Neigung der Mischer nicht geöffnet wird,  zum anderen spielt dann eben auch noch die Warmwasserbereitung dabei keine unwesentliche Rolle.

Nun wollte ich das schon mal durch eine entsprechend niedrigere maximal Kesselwassertemperatur entschärfen und habe besagten Wert Codierebene 06 von 81 auf 70 reduziert. Das interessiert jedoch leider die Regelung wohl nicht, denn wenn die Warmwasserbereitung läuft, wird die Kesselwassertemperatur   immer noch auf bis zu 81 Grad hochgeregelt. Meine Frage deshalb: Welcher Parameter spielt hier die wohl die übergeordnete Rolle ? Und wäre es nicht eine Idee, die Kesselwassertemperatur bzw. den "übergeordneten Parameter" entsprechend dem eingestellten Niveau / Neigung der Heizkennkurve automatisch anzupassen ?

Mit vielen Dank und freundlichen Grüßen

PH4

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

>>>es ca. 2 Std. dauerte bis der Heizungsmischer wieder geöffnet wurde, weil wohl die Differenz der Heizungsvorlauftemperatur und die der Kesselwassertemperatur entsprechend weit auseinander ist.

 

Der Fall kann meiner Meinung nach nur eintreten wenn zu dem Zeit Punkt keinerlei Durchfluss durch die FBH vorhanden ist (weil Stellantriebe geschlossen), dann staut sich die Wärme vor dem Vorlaufsensor.

 

Welchen Parameter hast du bisher verändert?? mit 06:?

https://static.viessmann.com/resources/product_media/6169283VSA00007_1.PDF

 

Man könnte die Überhöhung  etwas reduzieren, Kodierung 60:20 --> 60:15

und die Nachlaufzeit der Pumpe 62:2 auf 62:10 erhöhen.

 

VG 

 

Servus,

 

vielen Dank für die Anregungen. Ich werde diese umsetzen und ausprobieren. Ob das dann den gewünschten Effekt nach sich zieht, kann ich dann so richtig aber erst mit Beginn Herbst feststellen.

Ja bisher habe ich lediglich den Parameter 06 verändert, wie oben beschrieben mit wenig Erfolg, da die Kesseltemperatur trotzdem ich diese auf 70 Grad C reduziert habe, weiterhin bis 81 Grad C erreicht.

Deshalb auch die Frage welcher Parameter hier wohl "übergeordnet" über der Codierung 06 für die maximale Kesselwassertemperatur maßgebend ist?

nochmals vielen Dank und beste Grüße