Lufteinstellung für Brenner 1 und Brenner2

habe ein vitoladens 300 und möcht gerne die einstellwerte ( Zahlen ) wissen welche Luftmengeneinstellung für Brenner 1 und Brenner 2 ist.

Der Schornsteinfeger meinte die Luftmenge müsse neu eingestellt werden.

Wer kann mir helfen die daten mitzuteilen.

vielen dank

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Die Daten für die Einstellung stehen in der Serviceanleitung. Dazu wird sowohl ein Manometer als auch ein Abgasmeßgerät benötigt. Diese Tätigkeiten durch einen Fachbetrieb ausführen lassen.

 

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Tausend Dank für die schnelle Antwort
An der Steuerung kann man über den Servicemode die Werte anpassen.
Aber ich werde den Rat befolgen und ein Service durchführen lassen.
Gruß von Raudi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen