Laufend Brennerstörung Vitoladens 333-F

Ich hatte zu diesem Thema vor zwei Jahren schon einmal hier eine Frage gestellt und bin nun mit dem selben Problem wieder da.

Problem:

Das Brennwertgerät Vitoladens 333-F lief zur Warmwasserbereitung den Sommer über fast problemlos. Es gab zwar Störabschaltungen, dies wurden aber dem Umstand zugesprochen das die extreme Hitze dieses Sommers dafür verantwortlich sei. Seit Umschaltung auf Winterbetrieb sind die Probleme vollumfänglich zutage getreten. Der Brenner springt zunächst an und läuft. Nach zwei oder mehr Zyklen geht die Anlage auf "Störung". Störmeldung "F4" oder "F9" ab und zu auch mal "Fb". Wenn ich die Störung quittiere läuft das Gerät wieder an und das Spiel beginnt von vorne.

Es wurde bereits folgendes überprüft bzw. ausgetauscht:

Zündelektroden neu(Elektrodenabstand 2,5 mm), Einstellung Brennerdüse(Distanzmaß 3 mm), Brennkammer gereinigt, Siphon gereinigt. Antiheberventil neu, Wartungseinheit(Filter, Luftabscheider) neu.

Alle Maßnahmen haben keine Besserung gebracht.

Im Mai 2016 wurde vom Werkskundendienst ein Umbau auf das neue Brennersystem mit O-Ring-Abdichtung zur Brennkammer usw. vorgenommen da genau diese Probleme damals auch bestanden. Das Gerät wird regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet. Jetzt war 2 Jahre Ruhe und nun geht alles wieder von vorne los und auch mein Fachbetrieb ist mit seinem Latein am Ende.

Da sich der Erfahrungsschatz der Community in dieser Richtung evt. erweitert hat bitte ich hier um Unterstützung und Rat.

Vielen Dank und beste Grüße

Frankay

13 ANTWORTEN 13


Hallo frankay,

könntest du mir im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja

F4 heißt Ölversorgung mangelhaft,

Vorausgesetzt Ölleitung ist OK.
Ursache könnte sein:
Magnetventil, Ölpumpe (Kupplung), Ölpumpenmotor (Kondensator).
Kondensator war bei mir auch mal defekt, gleiches Fehlerbild ( F4 dann F9 und FB )

Gruss
HarryG

Hallo °ja,

hier die Herstell-Nr.: 7243224 801383106.

Gruß Frankay

Hallo Harry,

danke für Deine Tips.
Ölleitung ist in Ordnung und hat den korrekten Innendurchmesser, Anschlüsse sind dicht.
Magnetventile habe ich mehrfach über die Relaitestfunktion getestet. Die schalten problemlos. Ich kann den Brenner starten und stoppen und er läuft immer wieder ohne Probleme an. Ich kann von Hand ebenfalls mit hoher und niedriger Drehzahl fahren ohne Flammenabriss oder Störmeldung.
Das mit dem Kondensator hatte ich allerdings noch nicht auf dem Schirm. Muss ich mal beobachten. Wenn der aufgrund einer beginnenden Schädigung immer nur temporär ausfällt wäre das auch ne gute Erklärung. Das würde auch erklären warum der Brenner meist nach längerer Laufzeit ausfällt und nach einer Pause und Störungsquittierung wieder anspringt.

Danke und Gruss
Frankay

Moin
Kann viele Ursachen haben. F4 einige Teile wurden ja schon getauscht aber es könnte eine der Magnetspulen am Ende sein. Anlage läuft ein paar Minuten bis die Spulen warm sind und geht dan aus und startet danach neu. Nach dem 2-3 mal kommt die Störung. Abgaswerte wurden hoffentlich richtig eingestellt.

Maßnahme
Ölversorgung prüfen, Zündelektroden, Abstände der Elektroden und Verbindungsleitungen prüfen, Düse prüfen, Spule des Magnetventils prüfen. Einstellungen, falls erforderlich, korrigieren. Verschmutzte Teile reinigen, defekte Teile austauschen. 'RESET' betätigen.


Zu F9 kann das Gebläse defekt sein nur der Fehler sollte schon häufiger vor kommen nicht nur 1-2 mal
Stecker am Gebläse richtig drin? Macht es komische Geräusche?
Im Zweifel beauftragt den WKD von Viessmann falls die Firma es nicht hin bekommt.

Hallo zusammen, hallo °ja,

zwischenzeitlich wurde folgendes gemacht:

Am Vitoladens 333-F
Brennkammer gereinigt(prophylaktisch, so gut wie kein Ruß)
Dichtsatz erneuert(O - Ring Ölvorwärmer, Dichtringe Zündelektroden, O - Ring Gehäusedeckel)
Zündelektrodenblock neu(Elektrodenabstand trotz Neuteil prophylaktisch überprüft, i. O.)
Düse neu
Abstand Brennerdüse > Dralleinrichtungsdeckel nach Herstellervorgabe eingestellt
Beide Magnetköpfe der Brennerventile neu
Filtereinsatz und O - Ring am Brenner erneuert

An der Peripherie
Tankentnahmeeinrichtung kontrolliert(schwimmende Entnahme an der Oberfläche), i. O.
Kolben - Antiheberventil kontrolliert und korrekt eingestellt, i. O.
Wartungseinheit kontrolliert, i. O.

Diese Maßnahmen brachten für einige Tage Besserung. Nunmehr fällt der Brenner 1 - 2 Mal am Tag mit Störungsmeldung "F9" aus. Nach dem Entstören und Start fährt er wieder problemlos hoch und läuft dann mehrere Stunden problemlos. Bei den Ausfällen lässt sich kein zeitliches Muster erkennen, das geht querbeet durch alle Tageszeiten. Ich fahre auch keinen Betrieb mit Nacht - oder sonstigen Absenkungen die sich da auswirken könnten.

Thomas81 hat ja schon das Gebläse als nächsten Verdächtigen ausgemacht. Da muss wohl das ganze Gebläse erneuert werden oder wie sehen das die Fachleute? Könnte auch die Brennerpumpe(Dannfos) noch als Störungsursache in Frage kommen?

@°ja: Kannst Du mir aufgrund der Herstellnummer irgendwie speziell weiterhelfen? Es steht übrigens noch die Nachbesserungsaktion durch den Werks - KD aus in deren Rahmen man diese Problematik gleich mit abarbeiten könnte. Mir wurde bei einem Anruf nach Ablauf der Deadline von Eurem Telefon - Support mitgeteilt dass sich das weiter verzögert weil der Werks - KD an der Kapatzitätsgrenze arbeitet.

Danke und Gruß an alle Helfenden hier
Frankay


@frankay
nach deiner Fehlerbeschreibung denke ich das der
Ölpumpenmotor (Kondensator) defekt ist,
könnte auch Ölpumpenmotor oder Ölpumpe sein.

Gruss
HarryG


@Thomas81
Bi F9 Fehler gebe ich dir recht,
nur bei mir war auch immer wieder mal F9 und da war dann der Ölpumpenkondensator defekt, der Öldruck ist damals immer wieder mal abbrupt zu niedrig gewesen. Man hat den Kondesator dann gewechselt und gut wars.

Gruß
HarryG

Hallo "HarryG" und "Thomas81",

vielen Dank für die Tips. Das mit dem Gebläse war auch aufgrund der Wartungsanleitung und den dort beschriebenen Szenarien für "F9" meine Vermutung. Allerdings lehrt der Blick über den Tellerrand das auch etwas anderes - eben wie die Ölpumpe - der Grund sein kann.
Da der Kondensator bei dem ganzen Spiel das günstigste Bauteil ist werde ich damit anfangen.
Sollte das nichts bringen werde ich wohl erst einmal das Gebläse erneuern.
Und wenn das dann auch nichts bringt bleibt nur noch die Pumpe übrig...nein stimmt nicht, es gibt ja noch die Steuereinheit.
Und wenn alle Stricke reissen kann ich ein neues Brennwertgerät einbauen lassen.
Dann allerdings nur von Viessmann wenn sie mein altes für gutes Geld in Zahlung nehmen.
Übrigens "Thomas81" den von Dir geposteten Link kann ich leider nicht öffnen, bzw. zum knowledge - center habe ich keinen Zugang.

Danke und Gruß
Frankay

Hallo frankay,

bezüglich der Nachrüst-Aktion sende uns doch bitte eine kurze Mail an customer-care@viessmann.com. In der Mail beziehst du dich bitte auf diesen Beitrag.

Beste Grüße °ja

Hallo °ja,

danke für den Hinweis. Werde ich gleich tun.

Grüße frankay

Es ist zwar das Jahr 2023 /2024 mein Vitoladens 333F Öl gleiche Dauer Störung mein Heizungsmonteur hat aufgegeben. Nach vielen probieren Ausschalten einschalten gleicher Effekt Störung Meldungen F4,F9 und FB nach Herausnahme des Zeit Programm 20 Uhr bis 6 Uhr kein Betrieb gab es die Störung nach durchgängigen Betrieb keine Störung mehr das ist sehr seltsam vielleicht liest dies eine Fachkraft die sich ein Urteil erlauben kann