Ich kann eine 7450261 haben. Meine derzeit eingebaute 7450260 hat offensichtlich einen Wackelkontakt. Sie schaltet teilweise im Sekundentakt ein und aus. Dabei leuchtet auch immer wieder mal die Nachtabsenkungsdiode auf.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, das geht, versuche aber vorher folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursacht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Ansonsten kann alternativ eine neue Vitotronic-Regelung verwendet werden.
Nähere Informationen findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
Die kann auch über Internet bedient werden.
Gruß
Heizing
Ja, das geht, versuche aber vorher folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursacht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Ansonsten kann alternativ eine neue Vitotronic-Regelung verwendet werden.
Nähere Informationen findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
Die kann auch über Internet bedient werden.
Gruß