Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Anlage ist bei mir in Betrieb:
Ich hätte gerne eine Empfehlung zur optimalen Einstellung der Anlage. Die Heizleistung soll bei 18 kW liegen (126 m² Wohnfläche, Warmwasserspeicher 100 l, Heizkreis mit Mischer).
Laut Unterlagen sollte eine Düse 60° 0,5 eingebaut werden, bestückt wurde der Brenner vom Installationsbetrieb mit einer Danfoss 45° S 0,5. Eingestellter Öldruck ca. 9 Bar.
Wie lautet hier Ihre Empfehlung zur Auswahl der Düse und Öldruck?
Ich habe mittlerweile selbst ein Abgasanalyse-Messgerät und Manometer, kann also alle erforderlichen Einstellungen durchführen.
Dann ist mir aufgefallen, dass in der Heizperiode die Heizung häufig anspringt (klar, ist ja kälter) aber nur relativ kurz der Brenner eingeschaltet ist. Die Überprüfung der Trimatik ergab, dass die Einstellung der Differenztemperatur (Codieradresse 7.01) 8 K ist.
Empfiehlt sich hier, eine höhere Differenz einzustellen um effizienter zu heizen?
Laut Handbuch des Kessels soll der Abstand Düse – Zündelektrode – Stauscheibe jeweils 2 mm betragen. Bei meinem Brenner ist der Endanschlag der Stauscheibe erreicht, aber der Abstand Düse – Zündelektrode beträgt 6 mm. Abstand Zündelektrode – Stauscheibe ist korrekt. Sollte ich hier Dichtungsringe zwischen Düse und Schaft einfügen, um den geforderten Abstand herzustellen?
Über eine Auskunft hierzu und somit eine optimalen Heizungsbetrieb mit möglichst geringen Verbrauchswerten zu erreichen, würde ich mich sehr freuen.
Vorab vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Richter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Andreas Richter,
Ihren Brenner sollten Sie nach folgenden Richtwerten und Zündelektrodenabständen einstellen.
Die Einstellung der Differenztemperatur Ihres Kessels ist Anlagenabhängig und die vorgefundenen 8K sind die Werkseinstellung.
Beste Grüße °fl
Hallo,
wenn der Brenner zu oft taktet. hat das nichts mit der Differenztemp. zu tun. Das ist nur der Wert, um den die Kesseltemp. höher ist, als die Temp. des HK mit Mischer.
Um ein Takten zu reduzieren, sollte die Adresse 26:0 auf 26:1 gestellt werden. Dadurch ergibt sich eine lastabhängige Schalthysterse von 4-10K.
Gruß
Heizing
Hallo Andreas Richter,
Ihren Brenner sollten Sie nach folgenden Richtwerten und Zündelektrodenabständen einstellen.
Die Einstellung der Differenztemperatur Ihres Kessels ist Anlagenabhängig und die vorgefundenen 8K sind die Werkseinstellung.
Beste Grüße °fl
Hallo,
wenn der Brenner zu oft taktet. hat das nichts mit der Differenztemp. zu tun. Das ist nur der Wert, um den die Kesseltemp. höher ist, als die Temp. des HK mit Mischer.
Um ein Takten zu reduzieren, sollte die Adresse 26:0 auf 26:1 gestellt werden. Dadurch ergibt sich eine lastabhängige Schalthysterse von 4-10K.
Gruß
Heizing