abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kesseltemperatur max 52°C wenn Heizkreise an, aber wenn nur Warmwasser sind es bis zu max 72°C, wieso?

Hallo,

 

die Kesseltemperatur (Vitoladens 300-C Brennwerttherme) Aufheizphase schaltet schon bei max. 52°C ab wenn Heizkreise an sind (durch Frost), aber bei nur Warmwasser Betrieb wird erst bei max. 70°C abgeschaltet.

a) Warum ist das so? b) wo kann ich das ändern? (Menü/Einstellungen/Parameter)

Anmerkung: Derzeit ist es so, wenn Frost ist gehen die Heizkreispumpen mit an (2xFußboden, 1x Radiator). Ist kein Frost sind alle 3 aus und die Temperatur im Kessel wird bis auf unglaubliche 70°C hochgeheizt.


"Besser selbst gelöst und was gelernt als beim Heizungsbau um Service gebettelt und Geld ausgegeben."
1 ANTWORT 1

Guten Morgen Tirreg,

 

das ist auf die Einstellungen der Heizkurve und Neigung zurückzuführen. Hier wird je nach Außentemperatur, Wärme in den Vorlauf geschickt. Wenn du die Heizkurve veränderst, wird dir tabellarisch angezeigt, welche Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur herrscht.

 

Timo_Bruessing_0-1641537362962.png

 

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html

 

Wenn du dem Link folgst, kannst du dir durchlesen, wie du am besten deine Heizkurve einstellst.

 

Wenn deine Anlage Warmwasserbereitet, wird hier die volle Leistung des Brennwertkessels genutzt, um das Wasser möglichst zügig aufzuheizen, damit der Heizbetrieb weitergehen kann. Hier wird zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung unterschieden. Wie hoch ist deine eingestellte Warmwasser Temperatur? Und teile uns doch bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit.

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

 

Top-Lösungsautoren