Abend allerseits,
Ich habe ein Verständisnproblem bzw. "Wie kann ich es anderst machen" ?
System:
Vitola 100 VC1A
Vitotronic 150 KB2
Vitosolic 100
2x Kollektor Viessman
Kein Mischer, keine FH, Kesseltemp. = HK VorlaufTemp.
Durch einen Raspberry und einem Optolinkmodul les ich die Daten meines Brenners aus (seit ca. 2 Wochen). Nun sah ich das der Brenner einschaltete obwohl die KesselTempSoll niedriger war als die KesselIstTemp. Dies konnte ich recherchieren -> da mein Kessel ein NT-Kessel ist wird die min. Temperatur auf ca. 35° gesetzt. Dann fängt er an zu Heizen und schaltet bei 42° aus, obwohl die SollTempKessel niedriger ist. Klar, Kesselschutz geht vor, jedoch hab ich eine Möglichkeit dieses Takten und unnötige Aufheizen zu unterbinden ?
Diagramm welches am Anfang das Takten zeigt (Brenner Ein obwohl KesselIIst>KesselSoll -> ich nehme an wegen Kesselschutz, im letzten Drittel des Diagramms sieht man die Umstellung auf reduzierte Temperatur und der Kessel bleibt Aus bis unterschreitung KesselSollTemp. (er schaltet gleich ein ...), in der Mitte des Diagramms war eine Raumsolltemperatur reduziert von 3° eingestellt)
[img]http://up.picr.de/25615228xd.png[/img]
Meine Frage nun an euch Fachmänner, bekomme ich das Takten weg oder zumindest reduziert ?
Was ist wenn ich dauerhaft auf reduzierter Raumtemperatur fahre (geht das überhaupt ?), sauft mir dann mein Kessel ab ?
Welche Parameter ignoriert der "reduzierter Raumtemperatur - Betrieb" im Gegensatz zum "normalen" Heizbetrieb ?
Für Rückinfo besten Dank !
MfG
Michael Schmid
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Unterschiede siehst du hier
Tagsüber wird immer mind. 35°C gehalten, nachts die Solltemp. also z.B. 25 °C, sobald der Brenner ein ist, läuft er aber bis mind. 42°C.
Ändern kann man das mit einem anderen Codierstecker, würde ich aber nicht empfehlen, es sei denn du willst bald einen neuen Kessel kaufen.
Eine andere Schalthysterese zum Reduzieren des Taktens lässt sich nur einstellen, wenn eine Außensensor angeschlossen wird.
Gruß
Heizing
Hallo,
die Unterschiede siehst du hier
Tagsüber wird immer mind. 35°C gehalten, nachts die Solltemp. also z.B. 25 °C, sobald der Brenner ein ist, läuft er aber bis mind. 42°C.
Ändern kann man das mit einem anderen Codierstecker, würde ich aber nicht empfehlen, es sei denn du willst bald einen neuen Kessel kaufen.
Eine andere Schalthysterese zum Reduzieren des Taktens lässt sich nur einstellen, wenn eine Außensensor angeschlossen wird.
Gruß
Heizing
Hallo,
stell doch mal ERB 80 ein, dann taktet er weniger.
Ich würde mir wegen des Taktens allerdings wenig sorgen machen, lies mal meinen Beitrag hier und die Kommentare
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Neue-Frage-zur-Verringerung-der-Taktung-beim-V...
allerdings ging es um Brennwert, deshalb niedriger RL-Temp für NT gilt das nicht, der prinzipielle Zusammenhang bzgl. des Tastens passt aber.
Zu deiner Frage:
der Vitola 100 ist nur für die Sockeltmep. ausgerüstet, es kann sonst vornhemlich im hinteren unteren Bereich der Heizfläche zu Schwitzwasserbildung kommen. Der Vitola 200 hat eine andere Heizfläche, daher auch andere Betriebsbedingungen. Du kannst natürlich auf eigen Verantwortung eine andere Betriebsweise versuchen, die Viessmänner verkaufen dir sicher auch gerne einen neuen Kessel.
Gruß
Heizing
@flyer99 schrieb:Was mich wunder ist das im "abgesenkten Betrieb" alles funktioniert, und den kann ich ja einstellen ohne die >Codieradressen anzufassen ?? Was ist wenn ich den Kessel nur im abgesenkten Betrieb betreibe und er verreckt? Kann >Viessmann dann sagen "Sie haben den Kessel falsch betrieben" ?? Ich dachte es gibt einen Kesselschutz ??
Tja, das ist eine gute Frage, das wird halt so ausgelegt sein, dass er täglich nur rund 8h reduziert läuft und dies auch aushält. Wenn du ihn dauernd reduziert betreibst, wird er sicher trotzdem solange halten, dass er über die 5-jährige Gewährleistung kommt. Dann ist Viessmann aus dem Schneider
Oder was meint Ihr dazu @CustomerCareBen
Gruß
Heizing