Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Keine Steuerung der Anlage mehr über App bzw. https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Meine Anlage:
Vitoladens 300 C 75704256 mit Vitocom 200 (Lan2) 75019266
Steuerung übers Netzwerk nicht mehr möglich.
Keine Aktualisierung der Daten. Verbindung zum Server ist grün. „Anlage Störungsfrei“
LED Anzeigen von Vitocom 200 zeigen beide grün.
Wo kann der Fehler liegen?
Danke GRad
Hallo GRAD,
als ersten Schritt schlage ich vor, dass du die Vitocom mal für ein paar Minuten vom Stromnetz trennst und deinen Router und sofern vorhanden, deinen Powerline-Adapter oder Switch mal neustartest.
Zudem gib bitte mal die Herstellnummer deiner Vitocom mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Habe die Vitocom vom Netz genommen AVM Router auch. Nach 5 Minuten Anlage wieder ereichbar.
Hier die Herstellernummer der Vitocom 7501926600124102
Vielen Dank für die Hilfe
Also funktioniert es wieder nach dem Neustart?
Alles super.
Nochmals danke.😀
Sehr gut.