Hallo Community,
meine Vitola Bifferal heizt seit gestern nicht mehr, nachdem Sie für ca eine Stunde ausgeschaltet wurde.
Sie heizt nur noch, wenn ich auf Schornsteinfegermodus umstelle. Ansonsten zeigt die Trimatik immer nur die grüne Leuchte für reduzierten Betrieb an.
Ich habe die Trimatik dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hat leider nichts geholfen. Wenn ich über ? die einzelnen Werte abfragen möchte, erhalte ich keine.
Muss die Trimatik neu codiert werden? Kann ich das selbst?
Danke und Grüße
Baschdi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Baschdi,
bitte prüfe in diesem Zusammenhang, ob die Codierungen 01:00, 00:15, 05:08 (bei Fußbodenheizung 05:03), 06:10 eingestellt sind.
Wie du in die Codierebene kommst und Werte verstellst, kannst du dem Anhang entnehmen.
Beste Grüße °sr
Hallo Baschdi,
bitte prüfe in diesem Zusammenhang, ob die Codierungen 01:00, 00:15, 05:08 (bei Fußbodenheizung 05:03), 06:10 eingestellt sind.
Wie du in die Codierebene kommst und Werte verstellst, kannst du dem Anhang entnehmen.
Beste Grüße °sr