Hallo,
ich wurde von einem Heizungsbauer darauf hingeweisen, dass bei Kesseltausch ein hydraulischer
Ausgleich laut Gesetzgeber ( Gesetz heißt für mich es muß gemacht werden) vorgeschrieben ist?
Meine Eckwerte:
17 Kermi Ventilheizkörper ohne Verstellmöglichkeit, auch keine Rücklaufventile nur Kugelabsperrungen.
Elektronische Wilo Pumpen bereits eingebaut, die Pumpen wurden solange runtergeregelt bis noch alle
Heizkörper komplett warm wurden.
Ich komme mit der Heizkurve 1,0 zurecht, bzw alle Räume werden wie gewünscht warm.
An der Regelung ist DTK 8 eingestellt
Kessel Vitola bifferal mit Regelung Tetramatic MC
Welche Optimierungmöglichkeit habe ich noch?
danke für eine Stellungnahme.
Müssen muss erstmal gar nichts. Nichtsdestotrotz wird er empfohlen, um den Brennstoff letztlichso optimal wie möglich zu nutzen. Und in deinem Fall wären das das Einsetzen von richtigen Thermostatventilen mit Voreinstellungsmöglichkeit. So bekäme jeder HK nur das, was er tatsächlich benötigt.
Sind es überhaupt Ventilheizkörper(nur Anschluss unten) ? Oder sind es gewöhnliche NT-Heizkörper( mit Anschluss einmal oben/einmal unten) ?